ZKTeco | Control de Acceso | UHF RS485 | Configuración | Antenas UHF PRO | Configuración modo RS485
Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: UHF / RS485
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 15–20 min
Componentes: Antenas UHF5FPRO / UHF10PRO, software Demo v3.11, panel C2260B (o paneles compatibles con comunicación RS485), fuente 12VCD
Tags: RS485, UHF, ZKTeco, Antenas, Control de acceso, Configuración
Posibles Fallos:
No hay comunicación con el panel C2260B
Antena no detecta tarjetas/tag
Error de comunicación RS485
Conflicto entre dispositivos
Causas Probables:
No se cambió el modo de salida a RS485
Dirección RS485 duplicada
Falta de alimentación (12VCD)
Antena no configurada previamente con software
No se guardaron cambios
Paso a paso de solución:
1. Preparación inicial
Descargar software Demo v3.11
Conectar antena por USB + alimentación 12VCD
Ejecutar el programa como administrador
2. Conexión con la antena
Abrir software → pestaña Wiegand Settings
Dar clic en Connect
Verificar lectura con Read Tag
3. Configuración RS485
Ir a pestaña RS485 Settings
Asignar Device Address:
Dirección | Función |
|---|---|
1 | Entrada puerta 1 |
2 | Salida puerta 1 |
3 | Entrada puerta 2 |
4 | Salida puerta 2 |
4. Cambio de modo de comunicación
Ir a System Settings
Cambiar:
Reader Output Mode → RS485 Mode
✔ Este paso es crítico para que funcione con el panel
5. Configuración adicional (opcional)
LED de estado:
Standby (reposo)
Lectura de tarjeta
Colores disponibles: Red, Green, Blue, Yellow, etc.
6. Guardar configuración
Clic en Save Changes
Desconectar con Disconnect
Desconectar físicamente la antena
7. Integración final
Conectar al panel C2260B por RS485
Repetir proceso si hay múltiples antenas
⚠ Cada antena debe tener dirección única
Referencias visuales:
Página 2: Interfaz del software Demo v3.11
Página 3: Botón Connect y parámetros de lectura
Página 4: Configuración RS485 y dirección
Página 5: Cambio a modo RS485 y guardado
(Se observan capturas del software y menús de configuración)
Sugerencias:
Evitar direcciones duplicadas
Usar fuente regulada de 12VCD
Configurar una antena a la vez
Estandarización de Equipos:
Configurar todas las antenas en RS485
Mantener esquema de direccionamiento definido
Documentar direcciones por puerta
Equipos Compatibles:
Panel ZKTeco C2260B
Sistemas de control de acceso ZKTeco con RS485
No Compatibles:
Equipos sin soporte RS485