● Botones ES-400 y PB-500 – Conexión con Subestación de Cama JNS-4CS

Prev Next

cintillayonusa

COMMAX | Sistema de llamado de enfermería | Botones de llamada | Guía de conexión | JNS-4CS + ES-400 + PB-500 | Integración de botones a subestación

Marca: COMMAX
Tecnología: Intercomunicación
Subtecnología: Sistema de llamado de enfermería (Nurse Call)
Tipo de artículo: Guía de conexión
Nivel técnico: Básico - Intermedio
Tiempo estimado: 15 minutos
Componentes: Subestación JNS-4CS, Botón de emergencia ES-400, Botón de presencia PB-500, cableado
Tags: commax, interfon, boton emergencia, boton presencia, conexion, jns-4cs

Conexión de botón ES-400 y botón PB-500(1)

Posibles Fallos:

  • No se activa la llamada desde los botones
  • Activación intermitente
  • No hay respuesta en la subestación

Causas Probables:

  • Cableado incorrecto en terminales
  • Polaridad invertida
  • Falsos contactos en borneras
  • Daño en botón o tarjeta

Paso a paso de solución:

  1. Identificar terminales en la subestación JNS-4CS
    Ubicar entradas asignadas para botones (según serigrafía de la tarjeta: SWITCH).
  2. Conexión del botón de presencia PB-500
    Conectar los dos hilos a la entrada designada:
    Azul - PRESENCE, Rojo - 24V (Paralelo con boton de emergencia cuando se requiera)
  3. Conexión del botón de emergencia ES-400
    Conectar los dos hilos a la entrada designada:
    Azul - EMERGENCY, Rojo - 24V (Paralelo con boton de emergencia cuando se requiera)
  4. Verificación
    Presionar PB-500 → validar señal en subestación
    Presionar ES-400 → validar señal en subestación

Sugerencias:

  • Usar cableado etiquetado para evitar errores
  • Evitar empalmes sueltos
  • Realizar pruebas antes de cerrar instalación

Estandarización de Equipos:
Mantener mismo tipo de botón en toda la instalación

Equipos Compatibles:
JNS-4CS, Botones COMMAX ES-400, Botones COMMAX PB-500

No Compatibles:
Equipos de otras series COMMAX no JNS

cintillacommax

BANer