Marca: ZKTeco / YLI
Tecnología: Control de Acceso / Videoportero Análogo
Tipo de artículo: Guía de instalación / Integración
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 30 - 45 minutos
Autor: TVC Ingeniería

Posibles Fallos
- No apertura de la cerradura desde el botón de salida
- Retardo incorrecto en la apertura
- Fallo de activación del relevador
- Cerradura siempre energizada o siempre abierta
Causas Probables
- Conexión incorrecta en NO/NC/COM
- Falta de alimentación adecuada (12V insuficiente)
- Mala configuración o conexión del módulo de retardo
- Polaridad invertida en cerradura o fuente
Paso a paso de solución
- Alimentación del sistema:
- Conectar la fuente de 12V DC (3A) al módulo de retardo YLI PCB505.
- De ahí se distribuye la alimentación hacia el sistema.
- Conexión del videoportero:
- Identificar las salidas LOCK+ y LOCK- del videoportero.
- Estas salidas se conectan al relevador YLI PCB502 (entrada de control).
- Integración del relevador (PCB502):
- Alimentar el módulo con 15V y GND.
- Usar los contactos NC, COM y NO para controlar la señal hacia el botón y módulo de retardo.
- Conexión del botón de salida:
- Conectar el botón a las terminales NO, COM y NC según la lógica requerida.
- Este botón enviará la señal hacia el módulo de retardo.
- Módulo de retardo (PCB505):
- Recibe la señal del botón y del relevador.
- Configurar el tiempo de apertura deseado.
- Salida del módulo hacia la cerradura.
- Conexión de la cerradura:
- Para cerradura magnética: usar conexión normalmente cerrada (NC).
- Para cerradura eléctrica: usar conexión normalmente abierta (NO).
- Verificar polaridad (+ y -).
- Pruebas finales:
- Validar apertura desde monitor (videoportero).
- Validar apertura desde botón de salida.
- Ajustar tiempo de retardo según necesidad.
Referencias visuales
- Diagrama incluye:
- Integración con cerradura magnética (parte superior)
- Integración con cerradura eléctrica (parte inferior)
- Conexión de módulos PCB502 y PCB505
- Distribución de alimentación
Sugerencias
- Utilizar cableado etiquetado para evitar errores en NO/NC/COM
- Verificar consumo de la cerradura para seleccionar la fuente adecuada
- Probar conexiones antes de energizar completamente el sistema
Estandarización de Equipos
- Uso de relevadores YLI PCB502 para interfaz de control
- Uso de módulos de retardo YLI PCB505 para temporización estable
- Fuente dedicada de 12V para cerraduras