● Botón de salida: Integración con videoporteros análogos

Prev Next

cintillaZKT
Marca: ZKTeco / YLI
Tecnología: Control de Acceso / Videoportero Análogo
Tipo de artículo: Guía de instalación / Integración
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 30 - 45 minutos
Autor: TVC Ingeniería


Integración de botón de salida con videoporteros análogos (Residencial o Departamental)

Posibles Fallos

  • No apertura de la cerradura desde el botón de salida
  • Retardo incorrecto en la apertura
  • Fallo de activación del relevador
  • Cerradura siempre energizada o siempre abierta

Causas Probables

  • Conexión incorrecta en NO/NC/COM
  • Falta de alimentación adecuada (12V insuficiente)
  • Mala configuración o conexión del módulo de retardo
  • Polaridad invertida en cerradura o fuente

Paso a paso de solución

  1. Alimentación del sistema:
    • Conectar la fuente de 12V DC (3A) al módulo de retardo YLI PCB505.
    • De ahí se distribuye la alimentación hacia el sistema.
  2. Conexión del videoportero:
    • Identificar las salidas LOCK+ y LOCK- del videoportero.
    • Estas salidas se conectan al relevador YLI PCB502 (entrada de control).
  3. Integración del relevador (PCB502):
    • Alimentar el módulo con 15V y GND.
    • Usar los contactos NC, COM y NO para controlar la señal hacia el botón y módulo de retardo.
  4. Conexión del botón de salida:
    • Conectar el botón a las terminales NO, COM y NC según la lógica requerida.
    • Este botón enviará la señal hacia el módulo de retardo.
  5. Módulo de retardo (PCB505):
    • Recibe la señal del botón y del relevador.
    • Configurar el tiempo de apertura deseado.
    • Salida del módulo hacia la cerradura.
  6. Conexión de la cerradura:
    • Para cerradura magnética: usar conexión normalmente cerrada (NC).
    • Para cerradura eléctrica: usar conexión normalmente abierta (NO).
    • Verificar polaridad (+ y -).
  7. Pruebas finales:
    • Validar apertura desde monitor (videoportero).
    • Validar apertura desde botón de salida.
    • Ajustar tiempo de retardo según necesidad.

Referencias visuales

  • Diagrama incluye:
    • Integración con cerradura magnética (parte superior)
    • Integración con cerradura eléctrica (parte inferior)
    • Conexión de módulos PCB502 y PCB505
    • Distribución de alimentación

Sugerencias

  • Utilizar cableado etiquetado para evitar errores en NO/NC/COM
  • Verificar consumo de la cerradura para seleccionar la fuente adecuada
  • Probar conexiones antes de energizar completamente el sistema

Estandarización de Equipos

  • Uso de relevadores YLI PCB502 para interfaz de control
  • Uso de módulos de retardo YLI PCB505 para temporización estable
  • Fuente dedicada de 12V para cerraduras

cintillaZKT