● Cómo Agregar Paneles (PUSH) en ZKBio CVSecurity

Prev Next

cintillaZKT

ZKTeco | Control de Acceso | ZKBio CVSecurity | Guía de Configuración | Paneles PUSH | Alta de paneles en módulo de acceso

Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: ZKBio CVSecurity / Paneles PUSH
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 4 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: ZKBio CVSecurity, paneles de acceso PUSH, red local o remota
Tags: INBIO160PRO, INBIO260PRO, INBIO460PRO, ZKBioCVSecurity, PUSH, control de acceso

Posibles Fallos:
No se detecta el panel en el software, no enlaza al servidor, error de comunicación o alta incompleta.

Causas Probables:
El puerto ADMS no coincide, la opción HTTPS está habilitada, la transmisión encriptada está activa, el panel no está en red, la IP del equipo no es correcta o el panel no apunta al servidor correcto.

Paso a paso de solución:
Verificar en ZKBio CVSecurity los puertos configurados durante la instalación.
Web Puerto: acceso al software local o remoto.
ADMS Puerto: comunicación con equipos PUSH.
Estos puertos no se pueden cambiar después de instalar el software.
Confirmar que la opción HTTPS esté deshabilitada.
Entrar a: Módulo de sistemas > Gestión de las comunicaciones > Vigilancia de las comunicaciones
y revisar que Encienda la transmisión encriptada esté deshabilitada.
Ir a: Módulo de acceso > Dispositivos de Acceso > Dispositivos
y dar clic en Buscar.
En la nueva ventana, volver a dar clic en Buscar para escanear la red y localizar paneles compatibles. El panel debe estar conectado a la misma red local del equipo con el software. Para instalaciones remotas, la configuración inicial debe hacerse primero desde una PC con el software instalado.
Si el panel aparece, usar la opción Modificar IP para asignarle una IP adecuada.
En red local: debe quedar en el mismo rango de la computadora.
En remoto: debe permitir salida a internet y comunicación con el servidor.
Esperar unos minutos, volver a buscar el panel y confirmar que ya aparezca con la nueva IP.
Dar clic en Agregar y llenar los campos:
Nombre de Dispositivo
Nueva Dirección del Servidor: IP fija local, IP pública o dominio del servidor
Nuevo Puerto del Servidor: colocar el puerto ADMS
Contraseña de comunicación
Tipo de Icono: puertas o barreras
Cambiar a panel de 2 puertas: solo aplica a paneles de 4 puertas
Borrar Datos al Agregar: elimina la información previa del panel si se activa
Cerrar las ventanas y actualizar la página principal del software hasta visualizar el panel en el apartado de Dispositivos.

Sugerencias:
Usar IP fija para el servidor.
Confirmar apertura y redirección del puerto ADMS si la solución será remota.
Desactivar funciones de cifrado o HTTPS antes del alta inicial.
Validar conectividad básica con el panel antes de agregarlo.

Estandarización de Equipos:
Mantener misma segmentación de red, definir IP fija para servidor, documentar puerto ADMS usado y homologar contraseña de comunicación en instalaciones multisede.

Equipos Compatibles:
INBIO160PRO, INBIO260PRO, INBIO460PRO.


Paneles de control de acceso (PUSH)

El software ZKBioCVSecurity es un programa de interface WEB, el cual maneja varios tipos de módulos con los cuales podemos otorgar diferentes tipos de soluciones y también poder administrar equipos de acceso remotamente.

Para poder agregar paneles de acceso (PUSH) al módulo de Acceso remota y/o localmente, primero debemos tomar en cuenta que puertos de comunicación se asignaron en el software, recordando que; el ZKBioCVSecurity utiliza 2 puertos para funcionar y estos se configuran al momento de su instalación (posteriormente no hay posibilidad de cambiarlos)

Web Puerto: Es el que se usa para entrar al software local o remotamente
Adms Puerto: Es el que se usa para comunicar los equipos de acceso (tecnología PUSH) remotos o locales con el software.

Nota: Revisar que la opción HTTPS que se encuentra en este apartado, este deshabilitado.

Alta de paneles de control de acceso (PUSH)

Dentro del software como primer paso nos dirigimos al Módulo de sistemas , dentro de este módulo, seleccionamos el aparatado Gestión de las comunicaciones, el menú Vigilancia de las comunicaciones y aquí revisamos que la opción Encienda la transmisión encriptada este deshabilitada.

Ya seleccionando esta opción nos dirigiremos al Modulo de acceso, después al apartado de Dispositivos de Acceso y menú Dispositivos, aquí dentro daremos click al botón Buscar.
Se abrirá otra ventana donde daremos de nueva cuenta en el botón de Buscar para este momento nuestro panel de control de acceso ya debe estar conectado a la misma red local donde se encuentra nuestro equipo de cómputo con el software

Nota: en el caso de los equipos que se van a dar de alta a un software remoto, estos pasos de igual manera se deben de realizar (es necesario tener el software instalado en una computadora solo para hacer la configuración inicial para redirigir el panel al software remoto).

El software empezará a escanear la red en busca de equipos compatibles con el mismo sin importar que la IP de dichos equipos sea diferente a la del equipo de cómputo. Al finalizar la búsqueda aparecerán los paneles de control de acceso que se pueden agregar. También se mostrarán dos opciones en el apartado de Operaciones, primero seleccionaremos el de Modificar IP con este a como dice el nombre, modificaremos la IP de nuestro dispositivo. Al dar clic se abrirá otra ventana donde colocaremos la IP nueva que tendrá nuestro panel de control de acceso, la necesaria para que este en el mismo rango de IP que nuestra computadora o en caso de administración remota, con esta configuración el panel pueda tener conexión a internet libre.

Después de esto volveremos a la ventana anterior, debemos esperar unos minutos para que el cambio de la IP se refleje correctamente, debemos dar en el botón Buscar para que el software vuelva a detectar el
dispositivo hasta que veamos el cambio de IP de nuestro panel.
Cuando aparezca con la modificación, ahora daremos clic en la opción Agregar de la columna de operaciones.
Se abrirá otra ventana la cual tendremos que llenar con los datos siguientes:

  • Nombre de Dispositivo: Es el nombre con el cual identificaremos a nuestro panel dentro del software.
  • Nueva Dirección del Servidor: Este dato es el importante, puesto aquí le decimos al panel a que servidor se va a agregar, aquí tenemos que colocar la IP Fija de nuestros equipos de cómputo para soluciones en Red Local, para las soluciones de configuraciones remotas, tendríamos que poner la IP pública del servidor al que se va a conectar, también permite apuntar el panel a un dominio, solo hay que cambiar la opción de Dirección IP a Dominio.
  • Nuevo Puerto del Servidor: Aquí debemos colocar el Adms puerto configurado en nuestro software.
  • Contraseña de comunicación: Sirve para colocarle una contraseña al panel y este no se pueda agregar a otro software si no se conoce dicha contraseña
  • Tipo de Icono: Nos permite escoger entre Puertas y Barreras; la cual solo es una ayuda visual para el apartado de Monitoreo en tiempo real.
  • Área: Designamos el área al cual va a pertenecer el dispositivo.
  • Agregar Nivel de acceso Maestro: Esto quiere decir que todos los usuarios que se den de alta a este nivel de acceso en automático tendrán permisos de acceso para el panel.
  • Cambiar a panel de 2 puertas: Solo sirve para paneles de 4 puertas, tal cual dice el nombre, cambia la configuración de este panel deshabilitándole 2 puertas y dejando las otras 2 con las 4 conexiones para lectoras Wiegand.
    -Borrar Datos al Agregar: si esta opción esta activa, cuando se agregue el panel, se borrarán todos los datos que tenga dicho dispositivo (sirve para empezar de cero).

Por ultimo cerramos todo y actualizamos la pagina principal del ZKBioCVSecurity hasta que veamos que aparezca nuestro panel dado de alta en el apartado de Dispositivos.

Botonpostforo4