● Conexión del VE08A01 con Monitores y Cerradura Magnética (Sistema Departamental)

Prev Next

cintillaZKT

ZKTeco | Videoportero Analógico | Integración VDP | Diagrama de Conexión | VEO8A01 + VDP | Integración con monitores y cerradura magnética

Marca: ZKTeco
Tecnología: Videoporteros
Subtecnología: Sistema analógico VDP
Tipo de artículo: Guía de conexión
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 30 - 60 minutos
Componentes: Frente de calle VEO8A01, 8 monitores VDP (VDPIB3 / VDPIB4), Fuente de alimentación 15V DC 1.2A (por monitor), fuente 12 VDC, módulo relevador YLI PCB502, cerradura magnética
Tags: videoportero, ZKTeco, VEO8A01, VDP, intercom, cerradura magnética, integración

En este diagrama de conexión se muestran el máximo de integraciones que se puede realizar entre un frente de calle departamental y los monitores.
También los dispositivos necesarios para poder controlar una cerradura magnética.

Videoportero%20departamental%20VE08A01%20Integracion%20con%20monitores%20y%20cerradura%20magnetica

Posibles Fallos:

  • No hay comunicación entre frente de calle y monitores
  • Monitores sin imagen o audio
  • Cerradura no libera
  • Activación incorrecta del relevador

Causas Probables:

  • Cableado incorrecto en terminales (CALL, VIDEO, AUDIO, GND, POWER)
  • Polaridad invertida en alimentación
  • Fuente insuficiente o mal conectada
  • Error en conexión del relevador (NO/NC/COM)
  • Distancias excesivas o caída de voltaje

Paso a paso de solución:

  1. Verificar alimentación de todos los monitores (15 VDC).
  2. Confirmar conexión correcta de cada hilo:
    CALL
    VIDEO
    AUDIO
    GND
    POWER
  3. Validar que todos los monitores estén conectados en paralelo hacia el frente de calle.
  4. Revisar conexión del módulo relevador YLI PCB502:
    Entrada de control desde el videoportero
    Salidas NO/COM hacia la cerradura
  5. Confirmar alimentación independiente de la cerradura (12 VDC).
  6. Probar activación desde monitor para validar apertura.

Sugerencias:

  • Utilizar cableado etiquetado para evitar errores en conexiones múltiples
  • Mantener distancias recomendadas para evitar pérdida de señal
  • Usar fuentes reguladas y dedicadas por dispositivo
  • Verificar compatibilidad de voltajes antes de energizar

Estandarización de Equipos:

  • Uso de topología en paralelo para monitores
  • Separación de alimentación entre VDP y cerradura
  • Implementación de relevador externo para cargas inductivas

Equipos Compatibles:
VEO8A01, VEO4A01, VEO6A01, Monitores VDPIB3 / VDPIB4

No Compatibles:

  • Sistemas IP
  • Cerraduras sin fuente independiente adecuada

cintillaZKT