- CONEXIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO EVACUACIÓN PAVIRO CON ALERTA SÍSMICA

Prev Next

BOSCH | Audio Evacuación | PAVIRO | Integración | Sistema de Voz | Conexión con Alerta Sísmica

Marca: BOSCH
Tecnología: Audio Evacuación
Subtecnología: Sistema PAVIRO
Tipo de artículo: Integración / Conexión
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 20–30 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Controlador PAVIRO, interfaz de entradas, sistema de alerta sísmica, cableado de señal
Tags: BOSCH, PAVIRO, Evacuación, Alerta Sísmica, Integración


Posibles Fallos:

  • No se activa el mensaje de evacuación al recibir la alerta

  • Señal de entrada no detectada por el sistema

  • Audio no se reproduce en bocinas

  • Activación intermitente


Causas Probables:

  • Cableado incorrecto en entradas de control

  • Configuración errónea en el software IRIS-Net

  • Señal de alerta incompatible (NO/NC mal configurado)

  • Falta de programación de eventos

Contenido

Para la conexión, la salida de contacto seco NO (switch OUT) de la alerta sísmica va a ir a la entrada del controlador, que serían las conexiones 1 y REF 10V que corresponden a la entrada 1 del Paviro, se configura en el menú PAGINGS como una condición GPI Digital1, tipo alarma, prioridad igual o mayor a las alarmas configuradas y el tipo de alarma externa y la habilitación de MIC/LINE1, y se selecciona SYSGROUP 500 para que se activen todas las zonas y por consiguiente todas las bocinas, el pulso que emite esta alerta sísmica de Alertándote dura 60 segundos, esta activación provoca que el audio que tenemos en el AUX IN 1 se habilite, y como ya tenemos conectada también la alerta sísmica desde Audio OUT y hasta nuestra entrada 1 de Audio (AUX IN 1), el sonido se reproducirá durante 60 segundos que es lo que dura el pulso.

Sugerencias:

  • Verificar tipo de contacto (NA/NC) antes de configurar

  • Utilizar entradas supervisadas para mayor seguridad

  • Probar el sistema periódicamente

  • Documentar la lógica de activación