(18).png)
Marca: Dahua
Tecnología: Inspección / Control de Acceso
Subtecnología: Arco detector de metales
Tipo de artículo: Configuración
Nivel técnico: Básico
Tiempo estimado: 2 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Arco detector DHI-ISC-D718-TNS2, panel de configuración, menú Sensibilidad, menú Seguridad
Tags: Dahua, arco detector de metales, DHI-ISC-D718-TNS2, sensibilidad, zonas, nivel de seguridad
Posibles Fallos:
El equipo no detecta objetos metálicos pequeños, genera alarmas fuera de nivel, o no localiza con precisión la zona de detección.
Causas Probables:
Sensibilidad configurada demasiado baja, número de zonas inadecuado, o nivel de seguridad insuficiente para alcanzar el umbral de alarma junto con la sensibilidad. El artículo indica que la alarma solo se activa cuando coinciden los umbrales predefinidos de sensibilidad y nivel de seguridad.
Paso a paso de solución:
La sensibilidad del detector está directamente relacionada con su capacidad para detectar metales. Puedes ajustar manualmente la sensibilidad de cada zona o hacerlo automáticamente transportando metales y caminando a través del detector. Además, es posible modificar el número de zonas y establecer el nivel de seguridad deseado. Cuando tanto el nivel de seguridad como la sensibilidad alcanzan los umbrales predefinidos, se activará una alarma.
Configuración manual de la sensibilidad
Requisitos previos
Ha seleccionado un modo de zona: El modo de 18 zonas es el predeterminado de fábrica. Para cambiar a los modos de 6 o 12 zonas, seleccione “Sensibilidad” > “Gestión de zonas”. Para obtener más información, consulte "4.4.3 Selección de zonas". Puede ajustar la sensibilidad de zonas individuales o establecer una misma sensibilidad para todas las zonas.
Procedimiento

Paso 1: Tocar en la parte inferior izquierda del escritorio para ir a la pantalla de inicio de sesión.
Paso 2: Seleccione “Sensibilidad” > “Sensibilidad”.

Imagen 1. Configuración de la sensibilidad de 6 zonas

Imagen 2. Configuración de la sensibilidad de 12 zonas

Imagen 3. Configuración de la sensibilidad de 18 zonas


Paso 3: Seleccione cualquiera de los 2 iconos para configurar la sensibilidad de cada zona.
En configuraciones de sensibilidad más bajas, solo se detectarán objetos metálicos de mayor tamaño. Asegúrese de que la sensibilidad esté configurada lo suficientemente alta para captar también los objetos prohibidos más pequeños.
Establecer la misma sensibilidad para todas las zonas: Ajuste la sensibilidad en "Toda la zona" y luego seleccione "OK".
Establecer la sensibilidad de zonas individuales: Ajuste la sensibilidad de las zonas indicadas por las flechas; el cambio se aplicará de inmediato.
Configuración automática de la sensibilidad
Nota: Puede configurar automáticamente la sensibilidad de todas las zonas caminando a través del detector con objetos metálicos.
![]()
Paso 1: Seleccione este icono en la parte inferior izquierda del escritorio para ir a la pantalla de inicio de sesión.
Paso 2: Seleccione “Sensibilidad” > “Sensibilidad automática”.

Imagen 4. Establecer sensibilidad automática
Paso 3: Selecciona "Comienzo" y luego camina a través del detector con objetos metálicos al menos tres veces para que se registren tres valores de sensibilidad.
Paso 4: Selecciona "OK". La sensibilidad máxima se aplicará automáticamente a todas las zonas. Puedes verificar la sensibilidad actual tocando la pestaña "Sensibilidad".
Selección de zonas
Nota: La puerta se puede dividir en 6, 12 y 18 zonas para ubicar la posición del metal. Con más zonas, el metal se puede ubicar con mayor precisión.
![]()
Paso 1: Seleccione este icono en la parte inferior izquierda del escritorio para ir a la pantalla de inicio de sesión.
Paso 2: Seleccione “Sensibilidad” > “Gestión de zonas”.
Paso 3: Seleccione el número de zonas según sus necesidades de detección.

Imagen 5: Gestión de zonas
Configuración del nivel de seguridad
Nota: La sensibilidad solo funciona para cada zona individual. Para que un objeto de metal active la alarma, tanto el la sensibilidad y el nivel de seguridad deben alcanzar el umbral de alarma.
![]()
Paso 1: Seleccione este icono en la parte inferior izquierda del escritorio para ir a la pantalla de inicio de sesión.
Paso 2: Seleccione “Seguridad” > “Nivel de seguridad”.


Paso 3: Toque cualquier icono para ajustar el nivel de seguridad.
Nota: La sensibilidad del detector varía de 1 a 100. Cuanto más alto sea el valor, mayor será la seguridad y sensibilidad del detector. Una alarma se activará cuando se alcancen los umbrales predefinidos tanto de nivel de seguridad como de sensibilidad.

Imagen 6: Establecer nivel de seguridad
Sugerencias:
Mantener la sensibilidad lo suficientemente alta para detectar objetos pequeños prohibidos. Si hay falsas alarmas o baja detección, revisar primero el número de zonas y luego equilibrar sensibilidad con nivel de seguridad. Para puesta en marcha rápida, usar la calibración automática antes de hacer ajustes finos por zona.
Estandarización de Equipos:
Se recomienda dejar 18 zonas cuando se requiera mayor precisión en la ubicación del objeto metálico. En instalaciones con operación básica o flujo más simple, puede evaluarse 6 o 12 zonas según necesidad operativa. Esto es una recomendación basada en la función descrita en el artículo.
Equipos Compatibles:
Dahua DHI-ISC-D718-TNS2
No Compatibles:
No especificado en el artículo.
(19).png)
.png)