Configuración del Tablero de Control de Barrera Dahua
  • 18 Jun 2024
  • 2 Minutos para leer
  • Colaboradores
  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

Configuración del Tablero de Control de Barrera Dahua

  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

Resumen del artículo

Para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración y administración del tablero de control de las barreras de seguridad Dahua. Este manual proporciona pasos claros y específicos para ajustar parámetros, integrar dispositivos y optimizar el funcionamiento de las barreras, asegurando una instalación eficiente y segura en sus sistemas de control de acceso.

Hay tres botones (SET, +, -) en el tablero de control. Durante el funcionamiento normal, + es botón ascendente; - es un botón de descendente; El LED muestra el valor del estado de posición de la barrera, brazo (vertical 0 y horizontal 95) o código de error en tiempo real.

Al configurar los parámetros, ellos se registran después de que se levanta el brazo de la barrera y se enciende el LED muestra 0.

Paso 1 Presione SET (primero) y + al mismo tiempo para ingresar al modo de programación, al principio, el LED muestra F1 de forma predeterminada.

Paso 2 Presione SET para seleccionar la función. Cada vez que presiona SET, el número de función aparece aumenta en 1 hasta 9 y luego vuelve a 1 y repite.

ValorDescripción
F1Punto de desaceleración ascendente. Un valor incorrecto podría hacer que el brazo de la barrera se eleve demasiado lento o se sacuda violentamente. Valor predeterminado de fábrica: 35.
F2Punto de desaceleración descendente. Un valor incorrecto podría hacer que el brazo de la barrera caiga demasiado lento o se sacuda violentamente. Valor predeterminado de fábrica: 60.
F3Umbral de rebote: 12–99. Cuanto mayor sea el valor, menor será la velocidad. Configúrelo en 99 para desactivar esta función. Valor predeterminado de fábrica: 50.
F4Dirección: 1–99. Valor predeterminado de fábrica: 99.
F5Retardo de cierre automático: 1 s–99 s. Configúrelo en 91–99 para desactivar esta función. Valor predeterminado de fábrica: 99.
F6Velocidad ascendente: 0–80. Cuanto menor sea el valor, más rápida será la velocidad. Valor predeterminado de fábrica: 10 para una relación de reducción de 50 y 20 para una relación de reducción de 100
F7Velocidad de caída: 0–80. Cuanto menor sea el valor, más rápida será la velocidad. Valor predeterminado de fábrica: 10 para una relación de reducción de 50 y 20 para una relación de reducción de 100.
F9Tiempo de filtrado de LOOP : 0 s–6 s. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el tiempo de filtrado. Colocar a 0 para desactivar esta función. Valor predeterminado de fábrica: 0.
C0Configuraciones izquierda y derecha: 0 indica derecha y 1 indica izquierda. Valor predeterminado de fábrica: Según lo requerido por el usuario (MENU DE FUNCION C)
C1Configuraciones de relé: 0/10-RL1: Salidas roja y verde señales luminosas; 1/11-RL1: Emite señales cuando el se acciona el brazo de barrera; 0/1-RL2: Salida de LOOP; 11/10-RL2: Subiendo a posición de salida; RL3: Cayendo a salida de posición. Valor predeterminado de fábrica: 10
C2Configuración de funciones del control remoto: 0: Desactivar (predeterminado); 1: Habilitar.
C3Repetir configuración de memoria de apertura: 0: Desactivar (por defecto); 1: Habilitar.
C4Configuración de la relación de reducción: 0 indica que la relación de reducción es 50,1 indica 100,Valor predeterminado de fábrica: Según lo requiera el usuario.
C5Reservado. La configuración no se puede modificar.
C6PReservado. La configuración no se puede modificar.

Necesitas mantener presionado AJUSTAR durante 6 segundos en estado de programación para mostrar la configuración|