--- title: "- Configurar 120v de salida a CDP-UPO226AX" slug: "configurar-120v-de-salida-a-cdp-upo226ax" tags: ["linea online", "CDP", "Configuraciones CDP", "tiempo de respaldo", "respaldo energetico", "respaldoenergetico", "UPS", "127 V"] updated: 2026-03-26T00:24:05Z published: 2026-03-26T00:24:05Z canonical: "foro.tvc.mx/configurar-120v-de-salida-a-cdp-upo226ax" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://foro.tvc.mx/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # - Configurar 120v de salida a CDP-UPO226AX ![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/CDP@3x(24).png) **Marca:** CDP **Tecnología:** Energía / UPS **Subtecnología:** UPS Online **Tipo de artículo:** Configuración **Nivel técnico:** Medio **Tiempo estimado:** 10 minutos **Autor:** TVC Ingeniería **Componentes:** UPS CDP UPO22-6 / UPO22-10 **Tags:** UPS, CDP, 120V, configuración, voltaje, respaldo energético --- ## **Posibles Fallos:** - No hay salida de 120V - Baja potencia en equipos conectados - Sobrecarga del UPS - Equipos no encienden correctamente --- ## **Causas Probables:** - Conexión incorrecta de terminales - Uso de salidas divididas (50% de capacidad) - No unificar salidas para 100% de potencia - Falta de referencia a tierra --- ## **Paso a paso de solución:** ### 🔹 **Configuración de salida a 120V (Bajo Voltaje)** 1. Identificar terminales: - 120(1) y 0(1) - 120(2) y 0(2) 2. **Modo normal (50% por salida):** - Conectar cargas separadas: - Set 1 → 120(1) y 0(1) - Set 2 → 120(2) y 0(2) 3. **Modo 120V al 100% (recomendado):** - Unir terminales: - 120(1) con 120(2) - 0(1) con 0(2) 4. Conectar la carga en: - 120(1) y 0(1) ✅ Resultado: salida de **120V con el 100% de la potencia del UPS** --- ### ⚠️ **Importante (Tierra / Neutro):** 1. Realizar puente adicional: - 0(1) → Tierra - 120(1) → Tierra ✅ Esto asegura: - Referencia correcta de neutro - Mayor estabilidad eléctrica - Protección de equipos --- ## **Referencias visuales:** - Diagramas de conexión de terminales (sets 120/0) - Esquema de unión de salidas - Configuración de tierra *(Las imágenes originales muestran claramente los puentes entre terminales y la distribución de carga del UPS.)* --- ## **Video:** No disponible en el artículo. --- ## **Sugerencias:** - Verificar carga total antes de conectar equipos - Usar cableado adecuado para la corriente - No mezclar configuraciones (alto/bajo voltaje) - Siempre conectar tierra correctamente --- ## **Estandarización de Equipos:** - Definir si se usará salida dividida o unificada - Etiquetar terminales después de configuración - Documentar conexiones realizadas --- ## **Equipos Compatibles:** - CDP UPO22-6 - CDP UPO22-10 --- ## **No Compatibles:** - UPS de otras series sin configuración de doble salida - Equipos que requieran voltajes distintos sin conversión ## Contenido: ### Configuración de Salida para Modelos UPO22-6 y UPO22-10 La configuración de salida en los modelos **UPO22-6** y **UPO22-10** de UPS permite ajustar el voltaje de salida en dos rangos: bajo voltaje (104/110/115/120V) o alto voltaje (208/220/230/240V). Esta flexibilidad es fundamental para adaptarse a las diferentes necesidades de los equipos conectados. A continuación, se describe cómo realizar estas configuraciones de manera técnica y precisa, garantizando un uso eficiente y seguro del sistema. #### Salidas de Bajo Voltaje (104/110/115/120V) En estos modelos, existen **dos sets de salida** identificados como 120(1) y 0(1) para el primer set, y 120(2) y 0(2) para el segundo set. Cada uno de estos sets es capaz de suministrar el **50% de la potencia total del UPS**, lo que permite distribuir la carga de manera equilibrada entre ambas salidas. ![image.png](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/image%2837%29.png) Cuando se conectan las cargas de manera individual a **120(1)** y **0(1)**, así como a **120(2)** y **0(2)**, el UPS funciona en modo de bajo voltaje, entregando una potencia de salida en el rango de **104/110/115/120V**. Esto es ideal para equipos que operan en este rango de voltaje. #### Unificación de Salidas para Bajo Voltaje Para obtener la **potencia completa del UPS** a bajo voltaje, es posible unir ambos sets de salida, creando una única salida de bajo voltaje. Esto se logra conectando las siguientes terminales: - **Unir 120(1) con 120(2)** y **0(1) con 0(2)**. Con esta configuración, el UPS puede ofrecer el **100% de su capacidad de potencia**, manteniendo el voltaje de salida dentro del rango de **104/110/115/120V**. Esta opción es particularmente útil cuando se desea concentrar la carga en una sola salida sin dividirla entre dos juegos de terminales. - ![image.png](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/image%2838%29.png) #### Salida de Alto Voltaje (208/220/230/240V) Para configuraciones que requieren **alto voltaje**, los modelos UPO22-6 y UPO22-10 permiten convertir las salidas en un rango de **208/220/230/240V**. Esto se logra modificando las conexiones de salida de la siguiente manera: 1. **Conectar 0(1) con 120(2)**. Esta conexión transforma el sistema en una salida de alto voltaje. El voltaje se genera entre **120(1)** y **0(2)**, con el UPS proporcionando el **100% de su potencia** a este nivel de voltaje, ideal para equipos que operan en sistemas de mayor tensión. - ![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/image-1729812476610.png) #### Consideración Adicional: Referencia a Tierra Es importante realizar una configuración adicional cuando se ajustan las salidas. Para garantizar la **referencia correcta de neutro** y evitar problemas eléctricos, se debe realizar un puente adicional: - **Conectar una referencia de 0(1) a tierra** y **120(1) a tierra**. Esta conexión garantiza que la referencia de neutro esté bien establecida en la salida, proporcionando mayor estabilidad y seguridad a los equipos conectados, especialmente en situaciones donde el UPS opera en alto voltaje. - ![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/image-1729812456950.png) #### Nota Técnica La configuración de voltaje, ya sea bajo o alto, debe realizarse con cuidado para evitar sobrecargar el UPS. Es crucial asegurarse de que las cargas conectadas no excedan el límite de potencia especificado para el modelo (UPO22-6 o UPO22-10), y que las conexiones a tierra se realicen correctamente para garantizar la protección de los equipos y la integridad del sistema UPS. Esta flexibilidad en la configuración de salida permite a los modelos UPO22-6 y UPO22-10 adaptarse a una amplia variedad de entornos y necesidades energéticas, asegurando que los dispositivos conectados reciban un suministro de energía confiable y constante, tanto en aplicaciones de bajo como de alto voltaje. Hay dos juegos de salida de bajo voltaje (104/110/115/120V) en & . Cada set es capaz de proveer el 50% de potencia de la UPS. Conecte una carga al y la otra a 120-0(2) Unir 120-120(1) & 0-0 (2) se convierte en una salida de bajo voltaje(104/110/115/120V) en 120(1) y 0(1) tenemos el 100% de la potencia del UPS. Después de conectar 0(1) y 120(2) se vuelve una salida de alto voltaje (208/220/230/240V) en 120(1) y 0(2) 100% de potencia de la UPS. Conecte la carga a 120(1) y 0(2) NOTA 1: Adicional al puente superior entre 0 y 120V que hacemos en la opción 3 y 4 debemos hacer otro desde la misma referencia 0 y 120V que vaya hacia la tierra de salida, esto para tener referencia en el neutro de salida. ![image.png](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/image%2840%29.png) ![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/CDP@3x(22).png) [![Botonpostforo4(138)](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/Botonpostforo4(138).png)](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/Configuracion%20de%20salida%20a%20UPO226%20y%20UPO2210.pdf) ![BANer(176)](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/BANer(176).png) ## Related - [- CDP línea Online vs línea Interactiva](/cdp-linea-online-vs-linea-interactiva.md) - [- Productos CDP](/productos-cdp.md) - [- Calculadora de autonomía CDP](/calculadora-de-autonomia-cdp-linea-upo.md) - [- Tiempos de respaldo con CDP UPO113 para Kits de DVRs de 4,8 y 16 canales con fuentes de 1.5 y 2 Amp](/tiempos-de-respaldo-con-cdp-upo113-para-kits-de-dvrs-de-48-y-16-canales-con-fuentes-de-15-y-2-amp.md) - [- Tabla Comparativa de tiempos de respaldo CDP.](/tabla-comparativa-de-tiempos-de-respaldo-cdp.md) - [- Proceso Técnico de Reemplazo de Baterías Intercambiables CDP (Sólo para modelos RT)](/como-reemplazar-la-bateria-de-un-cdp-upoxxx-rt-solo-para-modelos-rt.md)