Marca: YLI Electronic
Tecnología: Control de Acceso / Wiegand (WG26)
Tipo de artículo: Guía de instalación
Nivel técnico: Básico - Intermedio
Tiempo estimado: 15 - 25 minutos
Autor: TVC Ingeniería

Posibles Fallos
- El lector esclavo no responde
- No se registran tarjetas en el lector
- Fallas de comunicación entre lector y controlador
- El equipo no energiza correctamente
Causas Probables
- Alimentación incorrecta o insuficiente
- Cableado invertido en D0 / D1
- Falta de tierra común (GND)
- Mala conexión en terminales
- Fuente de poder inadecuada
Paso a paso de solución
- Alimentación del controlador (YK-968):
- Conectar +12V y GND desde la fuente (JP1).
- Alimentación del lector esclavo (KR500):
- Usar fuente independiente de 12V 1A.
- Conectar +12V y GND directamente al lector.
- Conexión Wiegand (comunicación):
- D0 del YK-968 (JP2) → D0 del lector
- D1 del YK-968 (JP2) → D1 del lector
- Tierra común (IMPORTANTE):
- Unir GND del controlador con GND del lector
- Verificación:
- Confirmar que el lector encienda
- Validar lectura de tarjetas
- Revisar respuesta del control de acceso
Sugerencias
- Evitar distancias mayores a 100 metros
- Asegurar polaridad correcta en alimentación
- No compartir la fuente de alimentación del control de acceso con el lector
Estandarización de Equipos
- Uso de lectores WG26 compatibles
- Fuente regulada de 12V DC
- Cableado estructurado y etiquetado
Equipos Compatibles
- Lectores Wiegand 26 bits
- KR500
- Otros lectores RFID estándar WG26
No Compatibles
- Lectores RS485
- Lectores OSDP
- Dispositivos con protocolo propietario