- Impresión
- OscuroLigero
- PDF
Control de puertas para paneles de intrusion
Cómo configurar el control de puertas en paneles de intrusión.
Los paneles de control Serie G y B6512 tienen la capacidad de controlar puertas además de brindar protección contra intrusos. Las puertas se asignan a un área ya los usuarios se les asigna un nivel de autoridad en cada área. Cuando se presenta la credencial, se otorga acceso según el nivel de seguridad seleccionado en la autoridad mostrada junto con el nivel de armado actual del área. Esta selección permite otorgar acceso cuando el área abierta a la puerta está armada en un nivel específico (o inferior), solo cuando está desarmada o nunca para esta área (consulte la figura 1 a continuación). Asignar cada puerta a un área diferente y varios niveles de autoridad para los usuarios en cada área brinda a los programadores la capacidad de controlar qué puertas puede o no abrir un usuario en particular.
Tenga en cuenta que el control de puertas con paneles de control de intrusión es diferente al control de acceso con paneles de control de acceso dedicados. Los paneles de intrusión controlan los permisos para usar puertas, armar o desarmar áreas, así como los comandos del teclado. Los paneles de acceso solo controlan los permisos para usar las puertas. Por lo tanto, los pasos para autenticar a un usuario son muy diferentes.
Opciones de nivel de seguridad:
[A] Todo activado: los usuarios tienen derechos de acceso para esta área en cualquier estado armado.
[P] Armado Parcial: Los usuarios tienen derechos de acceso para esta área cuando están Armados Parcialmente o Desarmados, pero no cuando están Armados Totalmente.
[D] Desarmado: los usuarios tienen derechos de acceso a esta área solo cuando está desarmado.
[-] Sin acceso: los usuarios no tienen derechos de acceso a esta área.
Figura 1 Selección del nivel de seguridad en el nivel de autoridad
La configuración de los niveles de autoridad se simplifica para el programador cuando se crean categorías de usuarios como gerentes, trabajadores generales o personal de limpieza. Las operaciones generales del teclado y el permiso para usar puertas se pueden predeterminar para cada categoría y asignar a los usuarios por área según sea necesario. Hay 15 niveles de autoridad disponibles en el panel de control, de los cuales 14 pueden modificarse para adaptarse a las necesidades de todos los usuarios.
Nivel de desarmado: debido a que se puede otorgar acceso para abrir una puerta mientras un área está armada, se debe considerar un método de desarmado para evitar falsas alarmas. El desarmado se puede realizar en un teclado cercano o automáticamente cuando se concede el acceso. El nivel de desarmado, también seleccionado en el nivel de autoridad, determina si el estado armado cambia de todo activo a parte instantánea, o desarmado o no cambia en absoluto.
Opciones de nivel de desarmado:
[ I ]: Cuando el área está armada todo en retardo (o instantánea) y se otorga acceso, el estado armado se modifica a parcial en instante.
[D]: Cuando el área está armada con Retardo Total (o Instantáneo) o Con Retardo Parcial (o Instantáneo) y se otorga acceso, el estado armado se modifica a Desarmado.
[ - ]: El estado de armado del área permanece sin cambios cuando se otorga acceso durante cualquier estado de armado.
Figura 2 Selección del nivel de desarmado en el nivel de autoridad
Cómo planificar la configuración de los ajustes de permisos.
1. Determine las categorías de usuarios que operan en el sitio ya qué puertas podrá acceder a cada tipo. Ejemplos de categorías de usuarios podrían ser gerentes, trabajadores de caja, trabajadores generales y personal de limpieza.
- Divide el sitio en las áreas a las que normalmente se accede a cada categoría. Los ejemplos podrian ser el area principal, la caja registradora y la oficina de administracion. Los gerentes pueden necesitar acceso total a las puertas en todas las áreas donde el personal de limpieza solo puede acceder a la entrada principal.
3. Asigne cada puerta de acceso a un área de acuerdo con el plano del sitio determinado en el paso 2 anterior.
4. Determine el nivel de armado máximo permitido para que los usuarios tengan acceso.
5. Crear niveles de autoridad para ser asignados a las categorías de usuarios que ocuparon cada área.
Naciones Unidas. Seleccione E para que el usuario permita las operaciones generales del panel.
B. Seleccione Nivel de seguridad = [A], [P], [D] o [-] para el estado de armado máximo cuando se otorga acceso al usuario.
C. Seleccione Nivel de desarmado = [ I ], [D] o [ - ] para determinar si el usuario puede modificar el estado de armado cuando se otorga el acceso. Si no se debe modificar el estado de armado del área, seleccione [ - ].