- DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE BASE CONVENCIONAL DE 4 HILOS CON SENSOR DE HUMO ENPANEL DE INCENDIO FPD7024

Prev Next

Bosch | Incendio | Base convencional de 4 hilos | Diagrama de conexión | FPD7024 | Conexión de sensor de humo

Marca: Bosch
Tecnología: Incendio
Subtecnología: Base convencional de 4 hilos con sensor de humo
Tipo de artículo: Diagrama de conexión
Nivel técnico: Básico - Intermedio
Tiempo estimado: 10 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Panel FPD7024, sensor de humo, base de 4 hilos, salidas SMK+/SMK-, relevador NO/C
Tags: bosch, convencional, FCP-0320-R470, FPD7024, incendio, MSR-320, RBM1440012, RBM1440013

En este diagrama para la alimentación nos vamos a conectar directamente de las salidas SMK + y SMK - para alimentar el sensor, el positivo en b1 y el negativo en a1/a2; para la salida de relevador o señal vamos a usar el NO (normalmente abierto) y el C (común), yen este ejemplos los estamos conectando en la primera de las 4 entradas convencionales del Panel FPD7024, se usará 1B+ en NO y1B- en C, la recomendación del fabricante es conectar un máximo de 20 sensores en cada entrada.

Sugerencias

Verificar polaridad antes de energizar.
No exceder 20 sensores por zona convencional.
Confirmar que el relevador esté cableado en NO y C exactamente como se indica.
Etiquetar conductores de alimentación y señal para facilitar mantenimiento.

Estandarización de Equipos

Usar el mismo criterio de conexión en todas las instalaciones con panel FPD7024 y bases convencionales de 4 hilos.
Mantener uniformidad en polaridad, nomenclatura de terminales y distribución por zonas.