--- title: "- DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE BASE CONVENCIONAL DE 4 HILOS CON SENSOR DE HUMO ENPANEL DE INCENDIO FPD7024" slug: "diagrama-de-conexión-de-base-convencional-de-4-hilos-con-sensor-de-humo-enpanel-de-incendio-fpd7024" tags: ["incendio", "FPD 7024", "MSR-320", "RBM1440013", "FCP-0320-R470", "RBM1440012", "CONVENCIONAL"] updated: 2026-04-06T18:18:23Z published: 2026-04-06T18:18:23Z canonical: "foro.tvc.mx/diagrama-de-conexión-de-base-convencional-de-4-hilos-con-sensor-de-humo-enpanel-de-incendio-fpd7024" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://foro.tvc.mx/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # - DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE BASE CONVENCIONAL DE 4 HILOS CON SENSOR DE HUMO ENPANEL DE INCENDIO FPD7024 ![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/Cintilla Bosch(39).png) **Bosch | Incendio | Base convencional de 4 hilos | Diagrama de conexión | FPD7024 | Conexión de sensor de humo** **Marca**: Bosch **Tecnología**: Incendio **Subtecnología**: Base convencional de 4 hilos con sensor de humo **Tipo de artículo**: Diagrama de conexión **Nivel técnico**: Básico - Intermedio **Tiempo estimado**: 10 minutos **Autor**: TVC Ingeniería **Componentes**: Panel FPD7024, sensor de humo, base de 4 hilos, salidas SMK+/SMK-, relevador NO/C **Tags**: bosch, convencional, FCP-0320-R470, FPD7024, incendio, MSR-320, RBM1440012, RBM1440013 ![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/image-443HP62X.png) ![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/image-R7U2DM7B.png) En este diagrama para la alimentación nos vamos a conectar directamente de las salidas SMK + y SMK - para alimentar el sensor, el positivo en b1 y el negativo en a1/a2; para la salida de relevador o señal vamos a usar el NO (normalmente abierto) y el C (común), yen este ejemplos los estamos conectando en la primera de las 4 entradas convencionales del Panel FPD7024, se usará 1B+ en NO y1B- en C, la recomendación del fabricante es conectar un máximo de 20 sensores en cada entrada. **Sugerencias** Verificar polaridad antes de energizar. No exceder 20 sensores por zona convencional. Confirmar que el relevador esté cableado en NO y C exactamente como se indica. Etiquetar conductores de alimentación y señal para facilitar mantenimiento. **Estandarización de Equipos** Usar el mismo criterio de conexión en todas las instalaciones con panel FPD7024 y bases convencionales de 4 hilos. Mantener uniformidad en polaridad, nomenclatura de terminales y distribución por zonas. Documentar cuántos sensores quedan instalados por cada entrada convencional. [![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/version descargable banner(26).png)](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/4%20hilos%20en%20fpd7024%207.pdf) ![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/Cintilla Bosch(40).png) ![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/banner ayudanos a mejorar(20).png)