- DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE BASE CONVENCIONAL DE 4 HILOS CON SENSOR DE HUMO ENPANEL DE INCENDIO AVENAR 2000/8000

Prev Next

Bosch | Incendio | Detección Convencional 4 Hilos | Diagrama de Conexión | Avenar 2000/8000 | Integración de detector de humo

Marca: Bosch
Tecnología: Incendio
Subtecnología: Detección Convencional (4 hilos)
Tipo de artículo: Diagrama / Configuración
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 15 – 20 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes:

  • Panel Avenar 2000 / 8000

  • Detector convencional (FCP-0320 o similar)

  • Base de 4 hilos

  • Módulo LSN 1500 / 3000

  • Módulo de entradas FLM-420-I8R1-S

  • Fuente auxiliar o NAC

Tags: Bosch, Avenar, Incendio, Detector humo, 4 hilos, LSN

En este diagrama se está usando una base de 4 hilos y la alimentación se tomaría del módulo LSN 3000 o LSN 1500 en el punto auxiliar, o se podría tomar de la fuente del panel o algún dispositivo NAC, y el positivo va a b1 y el negativo a a1/a2; para nuestra salida de relevador va en este ejemplo conectado a un módulo de 8 entradas FLM-420-I8R1-S, estamos usando la entrada 1 y de ahí vamos el (-) a C (común) y el (+) a NO (normalmente abierto), y a su vez este módulo de entradas va con el lazo LSN a nuestro Panel Avenar 2000/8000, este módulo es para infinidad de dispositivos convencionales, adicional hay módulos de 2 entradas.

Sugerencias:

  • Verificar siempre polaridades antes de energizar

  • Usar fuentes certificadas Bosch

  • No mezclar tierras entre fuentes diferentes

  • Etiquetar cableado para mantenimiento


Estandarización de Equipos:

  • Uso de módulos Bosch originales LSN

  • Detectores certificados compatibles

  • Cableado supervisado y conforme a norma


Equipos Compatibles:

  • Avenar 2000

  • Avenar 8000

  • Módulos FLM-420

  • Detectores convencionales Bosch