- DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE MÓDULO NAC CON SIRENA Y ESTROBO

Prev Next

Bosch | Incendio | NAC / Dispositivos de notificación | Diagrama de conexión | FLM-420-NAC-S | Conexión de módulo NAC con sirena y estrobo

Marca: Bosch
Tecnología: Incendio
Subtecnología: NAC / Dispositivos de notificación
Tipo de artículo: Diagrama de conexión
Nivel técnico: Básico - Intermedio
Tiempo estimado: 1 minuto
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: FLM-420-NAC-S, sirena, estrobo, resistencia 3.9 kΩ, panel Avenar, lazo LSN, módulo de baterías 24 V / 2.8 A
Tags: bosch, FIRE, FLM-420-NAC-S, NAC, sirena, estrobo, dispositivos de notificación, incendio, W-HSR, RBM018028, RBM109010

Al módulo NAC FLM-420-NAC-S se le pueden conectar sirena con estrobo como en este ejemplo o solo sirena o estrobo, el módulo a su vez va conectado a nuestro lazo LSN con su entrada y salida como un elemento más y se le asigna una dirección con el Rotary switch o dejarlo en dirección automática o clásica, para la alimentación se usó una de las salidas auxiliares del módulo de baterías que nos da 2.8 A y 24 V (si el módulo NAC no tiene energía el Panel Avenar lo detecta como elemento desconocido), y en la parte del módulo NAC donde dice OUT ahí van conectados estrobos/sirenas en paralelo, tener en cuenta que la “a” de donde dice OUT sería el positivo (+) y “b” el negativo (-), y hasta el final de todos los dispositivos colocar la resistencia de 3.9 k Ω, para estar supervisado; para saber cuántos dispositivos nos soporta se recomienda usar el Safety Systems Designer.

Sugerencias

  • Verificar siempre alimentación antes de revisar programación.

  • Confirmar polaridad en todos los dispositivos de notificación.

  • No omitir la resistencia de fin de línea.

  • Validar capacidad de carga con Safety Systems Designer antes de instalar múltiples dispositivos.

Estandarización de Equipos

  • Usar fuentes auxiliares estables de 24 VDC para NAC.

  • Mantener criterio fijo de polaridad en instalación.

  • Estandarizar el uso de resistencia de 3.9 kΩ al final de línea.

  • Documentar direccionamiento del módulo desde puesta en marcha.

Equipos Compatibles

  • Panel Bosch Avenar

  • Módulo Bosch FLM-420-NAC-S

  • Sirenas y estrobos conectables a salida NAC dentro de la capacidad del sistema