● Diagrama de Instalación Cerradura TL-300B: Conexión de Tornillería Interior y Exterior

Prev Next

cintillaZKT
Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Acceso / Cerraduras Inteligentes
Tipo de artículo: Guía de Instalación
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 20 – 30 minutos
Autor: TVC Ingeniería


1.png

Posibles Fallos

  • Cerradura no acciona correctamente
  • Manija gira sin abrir
  • No hay comunicación entre unidad interior y exterior
  • Puerta no alinea con pestillo

Causas Probables

  • Instalación incorrecta del mortise
  • Cable mal conectado o pellizcado
  • Uso incorrecto de spindle según grosor de puerta
  • Mala alineación de strike plate

Paso a paso de solución

1. Preparación de la puerta

  • Medir grosor (compatible: 38–60 mm)
  • Seleccionar tornillos y pernos adecuados
  • Marcar y perforar usando plantilla

2. Instalación del mortise

  • Insertar mortise en la puerta
  • Fijar con tornillos
  • Ajustar dirección del pestillo si es necesario

3. Instalación unidad exterior

  • Colocar empaque con unidad exterior
  • Pasar cable por la puerta
  • Emparejar empaque y placa de montaje con la unidad exterior
  • Fijar unidad exterior con los tornillos

4. Instalación unidad interior

  • Conectar cable de unidad interior
  • Emparejar unidad interior con placa de montaje
  • Fijar con tornillos

5. Alimentación

  • Insertar 8 baterías AA
  • Colocar tapa

6. Instalación de contra (strike plate)

  • Alinear con pestillo
  • Fijar en marco de puerta

7. Pruebas finales

  • Probar apertura con manija
  • Probar con llave mecánica
  • Validar cierre automático

Referencias visuales

Diagrama incluye:

  • Unidad interior / exterior
  • Tornillería
  • Mortise y strike plate

Sugerencias

  • No insertar baterías antes de terminar instalación
  • Verificar sentido de apertura (izquierda/derecha)
  • Evitar pellizcar el cable
  • Realizar instalación con técnico capacitado

Estandarización de Equipos

  • Usar siempre plantilla original de perforación
  • Respetar tipo de tornillería según grosor
  • Mantener compatibilidad con mortise europeo

Equipos Compatibles

  • Puertas de 38 a 60 mm de grosor
  • Instalaciones residenciales y oficinas

No Compatibles

  • Puertas fuera de rango de grosor
  • Exposición directa a intemperie sin protección