DSC / Yonusa | Intrusión | Energizador eléctrico | Configuración | PowerSeries Neo | Encendido y apagado de energizador
Marca: DSC / Yonusa
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: Cercado eléctrico (energizador)
Tipo de artículo: Configuración / Integración
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 20 min
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Energizador Yonusa, panel DSC PowerSeries Neo, salida PGM, relevador
Tags: Yonusa, DSC, energizador, cerca eléctrica, PGM, integración
Posibles Fallos:
Energizador no enciende/apaga desde el panel
Activación permanente del energizador
No responde a eventos del sistema
Falla en control remoto del energizador
Causas Probables:
Mala configuración de salida PGM
Falta de relevador para control
Cableado incorrecto
Incompatibilidad de voltajes o señal
Paso a paso de solución:
- Identificar tipo de control del energizador
Verificar si el energizador Yonusa permite:
Encendido/apagado por contacto seco
Control por pulso o señal - Uso de relevador (recomendado)
Conectar salida PGM del panel a un relevador
El relevador actuará como interruptor para el energizador - Conexión eléctrica
PGM → bobina del relevador
COM y NO del relevador → entrada de control del energizador - Configuración de salida PGM
Programar la PGM como:
Armado/Desarmado del sistema
O salida manual controlada por usuario - Lógica de funcionamiento
Sistema armado → energizador encendido
Sistema desarmado → energizador apagado - Prueba de funcionamiento
Armar y desarmar sistema
Verificar:
Activación/desactivación del energizador
Respuesta inmediata del relevador
Referencias visuales:
Diagrama incluye:
Salida PGM hacia relevador
Contactos NO/COM hacia energizador
Flujo de control ON/OFF
Sugerencias:
Siempre usar relevador para aislar el panel
Verificar voltajes antes de conectar
Etiquetar conexiones de control
Probar en condiciones reales de armado
Estandarización de Equipos:
Uso de relevadores intermedios
Configuración estándar de PGM para automatización
Integración segura entre sistemas
Equipos Compatibles:
Paneles DSC PowerSeries Neo
Energizadores Yonusa con entrada de control
Relevadores 12V compatibles
No Compatibles:
Energizadores sin entrada de control externo
Conexión directa sin relevador (riesgo de daño)

.png)