- Impresión
- OscuroLigero
- PDF
- CONEXIÓN DE SENSOR DE HUMO CONVENCIONAL A PANEL B9512G/B8512G POR LA TARJETA B208
En este diagrama viene la conexión de un sensor de humo convencional y su base con salida de relevador, esta salida de relevador llega a la tarjeta B208 (RBM109023), es de 8 entradas, se usan las conexiones (1) y (COM) para conectarse a NO y C de la base convencional respectivamente, aquí se usa la resistencia de 1 kΩ para supervisión y a su vez esta tarjeta se conecta al PanelB9512G/B8512G por el BUS SID2. Al Panel B9512G se le pueden conectar hasta 59 tarjetas B208, al B8512G hasta 9 B208. Es importante que la alimentación la saquemos de OUTPUT 3, por default viene configurado para reseteo de detectores de humo, esto es porque al momento de que se activa un sensor se queda activo el led del sensor en rojo y entonces podemos usar el reseteo de sensor de humo desde alguno de los teclados y se va a quitar por unos segundos la alimentación eléctrica al sensor de humo yeso hace que se resetee y restablezca a su estado original. La conexión es del Panel B9512G/B8512G en conectores OUTPUT 3 (+) y COMMON (-) a la base del detector en b1 y a1/a2respectivamente.