- CONEXIÓN DEL PANEL AVENAR 2000 CON MÓDULO DE ENTRADA PARA ALERTA SÍSMICA
  • 30 Oct 2024
  • 1 Minuto para leer
  • Colaboradores
  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

- CONEXIÓN DEL PANEL AVENAR 2000 CON MÓDULO DE ENTRADA PARA ALERTA SÍSMICA

  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

Resumen del artículo

Para la conexión, el módulo de entrada se conecta a nuestro lazo del módulo LSN 0300 o 1500, y nuestro módulo de entrada tiene 2entradas, usamos la 1 que viene como IN1 + e IN1 -, para conectar la alerta sísmica de la marca Alertándote, se tienen 3 tipos de monitoreo que se configura en nuestro software FSP-5000-RPS que es con contacto seco como se usa aquí, supervisión con resistencia de fin de línea o variación de voltaje, y esta entrada 1 va a la alerta sísmica en la salida NO (normalmente abierto) que viene marcado como Switch out, no lleva polaridad. La entrada 1 en el software FSP-5000-RPS se especifica como fuego, se pone la etiqueta alerta sísmica, en el caso de tener un sistema de voceo Paviro, se configura un disparador virtual con la leyenda ALERTASISMICA y en el disparador virtual que corresponde en el Paviro se pone un audio relacionado a la alerta sísmica