¿Cómo configurar 2 frentes de calle con 2 monitores firmware SIP y SIP2.0?
¿Cómo configuro 2 frentes de calle con 2 pantallas de video porteros?
GUIA RAPIDA PARA CONFIGURAR MONITORES ESCLAVOS CON VTO2101EP
El primer paso es configurar el VTH como maestro entrando a la interfaz ?VTH Config? y agregar el símbolo #0, como se observa en la imagen:
Los VTH que funcionaran como esclavos se configuran de la siguiente manera:
Deberá elegir el modo ?Extension? y agregar #1, adicional la dirección IP del VTH que funciona como Maestro y el usuario y contraseña del mismo.
Para la configuración del frente de calle deberá actualizar la versión de Firmware podrá descargarla del siguiente link:
http://soporte.tvc.mx/Ingenieria/DAHUA/FIRMWARE/VDP/vto_sip/General_VTO2101E_Eng_P_16M_SIP_
V1.000.0012000.0.R.20181025.zip
Ahora deberá instalar el parche en español, podrá descargarlo del siguiente link:
http://soporte.tvc.mx/Ingenieria/DAHUA/FIRMWARE/VDP/vto_sip/General_VTO2101E-data_SpaEng_N_16M_SIP_PART_V1.000.0000002.0.R.20180917.zip
Una vez actualizado deberá ingresar a la opción de administrador de interiores y seleccionar la pestaña ?8001-Admin. Interiores?. Deberá eliminar el VTH que por default tiene el VTO y dar clic en ?Añadir?.
A continuación deberá agregar el VTH Maestro, escribiendo 9901-0 y la contraseña del mismo. Dar clic en OK.
Para agregar los monitores que estarán como esclavos deberá agregarlo de la siguiente manera: 9901-1, 9901-2, etc, etc.
Finalmente la configuración quedará de la siguiente manera:
Con esta configuración podrá agregar mas de 1 VTH y tener comunicación entre ellos.