DSC 3G2080ELAT v5.XX + Configuración a Connect a Alarm
  • 30 Aug 2024
  • 2 Minutos para leer
  • Colaboradores
  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

DSC 3G2080ELAT v5.XX + Configuración a Connect a Alarm

  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

Resumen del artículo

Guía rápida de Configuración:

DSC 3G2080ELAT V5.XX

Configuración a Connect Alarm

Modelo de referencia para la solución

DSC 3G2080ELAT

https://cdn.tvc.mx/media/86776/3G2080E.jpg

Introducción

Se mostrará la manera de configurar el comunicador y panel para integrar a la aplicación de Connect Alarm, esta configuración funciona para los paneles (HS2032/HS2064/HS2128)

Configuración Panel

1.- NUMERO DE CUENTA GENERAL

*8 + 5555 + 310 + 000 + XXXX + ##

2.- NUMERO DE CUENTA PARA PARTICION

*8 + 5555 + 310 + 00X + XXXX + ##

Donde X es el número de partición

3.- HABILITAR EL METODO DE COMUNICACIÓN

*8 + 5555 + 300 + 001 + 02 + ##

Comunicación AUTOMATICA

4.- FORMATO DE COMUNICACIÓN

*8 + 5555 + 350 + 001 + XX + ##

03 = CID

04 = SIA

5.- HABILITAR PUERTO PCLINK

*8 + 5555 + 382 + 5 + * + ##

Nota importante: Conectar a PCLINK 2

Conexión de PCLINK Comunicador a Panel

Configuración a comunicador por medio de teclado

Ingresamos a la sección 851, si al ingresar la zona en teclado nos da un pitido largo quiere decir que está mal conectado el PCLink, recordemos debe de estar en PCLink 2.

[005] – OPCIÓN DE RESIDENCIAL O COMERCIAL

Prender el 3

[005] – OPCIÓN DE MEDIO DE COMUNICACIÓN

Prender el 4 Medio Celular

[010] - HABILITAR VIDEO VERIFICACIÓN

2- Vídeo verificación en ON

3- Vídeo Verificación sobre demanda en ON

[021] – CODIGO DE CUENTA

XXXXFF

OPCIONES INTEGRACIÓN 1

[425] - INTEGRACIÓN POR CELULAR

Prender el 2

[426] - NOTIFICACIÓN EN TIEMPO REAL

Prender el 3

[429] - PUERTO DE NOTIFICACIÓN ITv2

0517 en Hexagecimal = 1303

[431]- SEVIDOR DE APLICATIVO

connect.tycomonitor.com

[432] - PUERTO DE SALIDA

0BFE en Hexagecimal = 3070

[433] - PUERTO DE SALIDA

0BFF en Hexagecimal = 3071

Continuación de configuración para comunicador por medio del teclado

OPCIONES DE CELULAR

[221]- APN NOMBRE DEL PUNTO DE ACCESO PUBLICO CELULAR

Internet.itelcel.com - ejemplo

[222]– NOMBRE DE USUARIO DE INICIO DE SESION

Webgprs – ejemplo

[223]– CONTRASEÑA DE INICIO DE SESION

Webgprs2002 - ejemplo

[999] – ESTANDARES DE REINICIO DEL SISTEMA 55 ##

- DESPUÉS DE REINICIAR COMPROBAR LAS SIGUIENTES SUD SECCIONES QUE HAYAN TOMADO LAS IP DEL SEVIDOR DE CONNECT ALARM

CANAL FIBRO

[203] - RECEPTOR CELULAR

CANAL DE INTEGRACIÓN

[428] - INTEGRACIÓN IP

-ESPERAR 10 MINUNTOS ANTES DE HACER LA ACTIVACIÓN EN ALARM INSTALL, YA QUE EL PANEL Y SERVIDOR REALIZA EL RECOVERY

- DESPUES DE REALIZAR LA ACTIVACIÓN ESPERAR 10 MIN PARA UTILIZAR LA APP DE CONNECT ALARM CON USUARIO FINAL

Seguimos en la 851

- ENTRE A LA SUB SECCIÓN [422] ANOTAMOS LOS 12 DIGITOS DE UID.

UID 1 8 9 7 3 4 5 3 7 2 8 9 Eliminar 1 y 3ra posición

# DE CUENTA DE 10 DIGITOS 8 7 3 4 5 3 7 2 8 9

CANAL FIBRO DEL RECEPTOR

[200]- HABILITAR CANAL DE COMUNICACIÓN CELULAR

1- Receptor 1 Habilitado

2- Receptor 1 Supervisado

[201]- NUMERO DE CUENTA DE LA RECEPTORA IP 1

# de Cuenta de los 10 Dígitos de UID XX XX XX XX XX

[203]– DIRECCION 1 DE LA RECEPTORA IP 1

000.000.000.000

[204]- PUERTO REMOTO DE COMUNICACIÓN

Default 0BF5 = 3061

[205]– APN RECEPTORA CELULAR

Internet.itelcel.com - ejemplo

[206]- CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DE LA APLICACIÓN CONNECT ALARM

connect.tycomonitor.com

 