- EJEMPLO PRÁCTICO DEL SIMULADOR DE BOSCH CON LA ALARMA ACÚSTICA VISUAL Y LA BASECON SIRENA Y ESTROBO
  • 29 Oct 2024
  • 1 Minuto para leer
  • Colaboradores
  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

- EJEMPLO PRÁCTICO DEL SIMULADOR DE BOSCH CON LA ALARMA ACÚSTICA VISUAL Y LA BASECON SIRENA Y ESTROBO

  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

Resumen del artículo

EN ESTE EJEMPLO SE USÓ EL SIMULADOR SAFETY SYSTEMS DESIGNER DE BOSCH CON UN PANEL AVENAR 2000 PREMIUM Y 2 LAZOS CON EL MÓDULO LSN 0300A, EN UN LAZO 20 ALARMA ACÚSTICA VISUAL Y EN EL OTRO 20 BASE SIRENA CON SU LUZ ESTROBOSCÓPICA, Y EN CADA LAZO 100 DETECTORES DE HUMO Y 20 ESTACIONES MANUALES.

CONCLUSIÓN: En este ejemplo práctico se usaron 20 Alarma acústica visual con 20 estaciones manuales porque normalmente van ala par físicamente y 100 detectores de humo, en el segundo ejemplo se cambiaron las Alarma acústica visual por Base sirena más alarma, en el primer caso vemos que el consumo de corriente son 77.5 mA y nuestro módulo LSN 0300A soporta 300 mA y hasta 254 dispositivos y la distancia máxima de cableado con estos dispositivos nos recomiendan hasta 1600 metros, y en el segundo ejemplo estamos saturados con un consumo total de corriente de 268.2 mA, casi los 300 mA del módulo LSN 0300A y la limitante del cableado máximo recomendado de 382 metros que nos indica el simulador Safety Systems Designer.