Manual de configuración:

Habilitar zona de teclado en PowerSeriesNeo

Modelo de referencia para la solución

DSC HS2LCDN

DSC HS2032PCBSPA


Introducción

Los teclados cableados de DSC cuentan con una quinta terminal marcada como P/Z y esto sirve para conectar un dispositivo de zona o salida PGM.

Ventajas a considerar

¿Qué ventajas obtenemos al usar esta quinta terminal en el teclado?

 Nos evita tener que tirar el cableado de regreso hasta el panel.

 Si la usamos como zona tenemos una zona adicional cableada es decir podemos contar con 9 zonas cableadas.

Veamos la conexión de un contacto magnético y la programación en un panel Power Series NEO. Para conectar un dispositivo de zona a teclados HS2LCD o HS2ICN

Pasamos un alambre a la terminal P/Z y el otro a la terminal B.

Programación

Ingresamos a programación

*8 [código de instalación]

Sección [861] (programación para el teclado 1) Subsección [011] (entrada/salida)

Número de zona a 3 dígitos [XXX] [009] EJEMPLO [#] 2 veces

Sección [001] (definiciones de zonas)

Ingresar la definición de zona a 3 dígitos [XXX] [#] 3 veces para salir de programación.

NOTA: se recomienda usar de la zona 9 en adelante ya que, si usamos las zonas de la 1 a la 8, esta zona física queda inhabilitada en la tablilla.

 