Cintilla

El panel de control de acceso DHI-ASC3202B es una solución avanzada con servidor web integrado que permite gestionar hasta 19 controladores secundarios, ideal para sistemas de control de acceso. Como sub-controlador, admite configuraciones de Puerta Simple/Puerta Doble y facilita la instalación al permitir la configuración de puertos de equipo y la exportación de diagramas de cableado. 

Ofrece conectividad a través de TCP/IP, PoE, y suministra energía tanto a lectores como a cerraduras, compatible con protocolos Wiegand y RS-485. Además, permite configuraciones avanzadas como desbloqueo de primera persona y anti-passback global.


A continuación te presento la guía de configuración para inicializar el panel ASC3202B como sub-controlador:

Configuración de inicialización

Seleccionamos el idioma: Español(Latinoamérica) y damos clic en Next

Aceptamos los términos del acuerdo de licencia del software y la política de privacidad y damos clic en Siguiente

Seleccionamos la zona horaria o bien sincronizamos con la pc y damos clic en siguiente 

Ingresamos una contraseña que cumpla con los requisitos, la confirmamos y damos clic en siguiente 

Seleccionamos la autocomprobación de actualizaciones y seleccionamos Completado

Damos clic en Iniciar sesión, e ingresamos usuario y contraseña

Configuración para sub-controlador

Seleccionamos la opción de controlador principal, ya que la traducción es incorrecta, pero la descripción corresponde con la descripción del control secundario.

Seleccionamos si será puerta única o puerta doble. y damos clic en siguiente

Ahora se harán las configuraciones para cada puerta.

Para la puerta 1, vamos a seleccionar que tipo de protocolo de conexión se usará para la lectora de entrada, en este caso será por RS-485, seleccionamos si se conectara botón de salida. 

Y Si se usara el relevador o los 12v para alimentar cerraduras. 


Y hacemos lo mismo para la puerta 2. 

Y por último seleccionamos la configuración que se usará de desbloqueo. En este caso el método de combinación será “O” y el método de desbloqueo será “Tarjeta”, “Huella digital” y “Contraseña”. Y damos clic en siguiente.

Ahora nos manda un diagrama de donde se van a realizar las conexiones. Este lo podremos descargar o bien solo damos clic en Aplicar

Y por ultimo nos muestra el menú principal de la sub-controladora. 


Ya que se realizó la inicialización y configuración de sub-controlador,  se puede agregar al panel principal. 