Solución de Notificaciones por falta de energía
Objetivo: Realizar la instalación y configuración de envió de alertas la integración CDP, XVR Dahua, Relevador.
Desarrollo: Para la solución debe tomar en cuenta lo siguiente.
Parámetro | Características |
Re levador | Re levador externo. Nota: puede utilizarse el modulo de retardo para darle un tiempo de envió de señal, para evitar que sea una baja de voltaje |
Grabador | Que cuente con entradas de alarma |
UPS | Cuente con respaldo de energía |
Consumo | Calcular el consumo total de equipos para elegir el UPS adecuado |
Configuración:
Se conectan los equipos al CDP RUPR508 utilizado para este ejemplo, es necesario hacer calculo de consumos de nuestros equipos para elegir equipo adecuado al tiempo de autonomía deseada


Conectaremos cámaras, grabador y modem para la red al respaldo de energía, de no conectar modem, no habrá envió de notificaciones por falta de red,

Realizamos las conexiones entre el Relevador y nuestro grabador, conectando NO y C a 1 y Tierra, esto para que al faltar corriente el relevador cerrara circuito y enviara alerta.

Realizamos la configuración en el grabador para que al recibir el pulso nos mande alerta, esto se realizara desde la interfaz del grabador.

Ingresamos al menú Alarm/ Alarm Input, elegimos en que entrada de alarma esta conectado nuestro relevador, y podemos configurar la grabación, horarios, lógica en este caso lo dejaremos como NO (Normalmente Abierto).

Para mensaje en pantalla es necesario ingresar a more settings y activar la casilla Show Message.

Para recibir las notificaciones en nuestro móvil es necesario configurar desde nuestra app en este caso GDMSS PLUS .

Vamos a HOME en el icono de casa de la esquina superior derecha después a Mensaje y creamos uno nuevo dando click en el icono de la esquina superior izquierda.

Elegimos nuestro grabador/ activamos la casilla/ elegimos el tipo de notificación que queremos recibir en ese caso Alarma Local, elegimos el tipo de notificación monitor, grabación o imagen y daremos en guardar en el icono de disco.


Conclusión: Una vez realizado todo el procedimiento antes mencionado tendremos una perfecta integración y funcionamiento de notificaciones en grabador y Móvil.
Sugerencias
Usar un módulo de retardo en el relevador para evitar falsas alertas por microcortes o variaciones breves de voltaje.
Respaldar siempre el módem o router junto con el grabador.
Validar la autonomía real del UPS con la carga total instalada.
Probar la notificación con una desconexión controlada de energía antes de entregar el sistema.
Estandarización de Equipos
Se recomienda usar grabadores Dahua con entradas de alarma físicas y respaldo de energía correctamente calculado.
Mantener una configuración uniforme de lógica NO y una misma metodología de cableado del relevador para facilitar soporte y mantenimiento.
Equipos Compatibles
Grabadores Dahua con entradas de alarma
Relevador externo
UPS/CDP con capacidad suficiente
App GDMSS Plus
(135).png)
.png)