Guía rápida de Configuración:
DSC TL260W con Power Series PC1832
Configuración para comunicar a central de monitoreo
Modelos de referencia para la solución
PC1832
DSC TL260W
Introducción
Se mostrará la manera de configurar el comunicador y panel para integrar a una central de monitoreo, esta configuración funciona para los paneles (PC1832 / PC1864).
Se conecta el cable PC-Link de la siguiente manera (observar el color del cable, ya que es la manera correcta de conectarlo).
Conexiones de panel a Comunicador
1. Configuramos lo siguiente:
* 8 [código instalador] > 301 > DCAA (Si se realiza por teclado se debe de ingresar *311)
>310 > XXXXFF (Número de cuenta)
>311 > XXXX (Número de cuenta)
>350 > XX (Formato de comunicación 03 CID, 04 SIA)
>351 > Encender 1 y 5 (Eventos de alarma)
>359 > Encender 1 y 5 (Sabotajes)
>367 > Encender 1 y 5 (Aperturas y cierres)
>380 > Encender 1
>382 > Encender 5 (Interfaz pc-link)
Configuración que se realiza al panel
Esto es lo que se configura en el panel, ahora continuaremos con las opciones del comunicador:
*8 [código instalador] > 851 > 001 > XXX.XXX.XXX.XXX (Ip del comunicador).
>002 > XXX.XXX.XXX.XXX (Mascara de subred).
>003 > XXX.XXX.XXX.XXX (Puerta de enlace).
>005 > Encender 1 (Si es supervisado).
>006 > Encender 1 (Receptor 1 Activado)
>007 > 008.008.008.008 (DNS1 Google)
>008 > 008.008.004.004 (DNS2 Google)
>021 > XXXXFF (Número de cuenta)
>022 > XX (Formato de comunicación 03 CID, 04 SIA)
>101 > 000000XXXX (Número de cuenta)
>103 > XXX.XXX.XXX.XXX (Dirección Ip de central de monitoreo)
>106 > dyndns (Si se usa esta opción, se deja en blanco la 103 e ingresar el dominio por DLS 5)
>999 > 55 (Para reiniciar y se guarde configuración)
Listo, con esta configuración ya podemos comunicar los eventos a una central de monitoreo ip.
Configuración que se para el comunicador