TL260W-PowerSeries-Guía-de-Configuración-a-Central-de-monitoreo
  • 30 Aug 2024
  • 1 Minuto para leer
  • Colaboradores
  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

TL260W-PowerSeries-Guía-de-Configuración-a-Central-de-monitoreo

  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

Resumen del artículo

Guía rápida de Configuración:

DSC TL260W con Power Series PC1832

Configuración para comunicar a central de monitoreo

Modelos de referencia para la solución

PC1832

DSC TL260W

https://cdn.tvc.mx/media/32300/TL260.jpg

POWER Tarjeta de alarma 8 / 32 Zonas Cableadas PowerSeries PC1832PCBSPAIntroducción

Se mostrará la manera de configurar el comunicador y panel para integrar a una central de monitoreo, esta configuración funciona para los paneles (PC1832 / PC1864).

Se conecta el cable PC-Link de la siguiente manera (observar el color del cable, ya que es la manera correcta de conectarlo).


Conexiones de panel a Comunicador


1. Configuramos lo siguiente:

* 8 [código instalador] > 301 > DCAA (Si se realiza por teclado se debe de ingresar *311)

>310 > XXXXFF (Número de cuenta)

>311 > XXXX (Número de cuenta)

>350 > XX (Formato de comunicación 03 CID, 04 SIA)

>351 > Encender 1 y 5 (Eventos de alarma)

>359 > Encender 1 y 5 (Sabotajes)

>367 > Encender 1 y 5 (Aperturas y cierres)

>380 > Encender 1

>382 > Encender 5 (Interfaz pc-link)

Configuración que se realiza al panel

Esto es lo que se configura en el panel, ahora continuaremos con las opciones del comunicador:

*8 [código instalador] > 851 > 001 > XXX.XXX.XXX.XXX (Ip del comunicador).

>002 > XXX.XXX.XXX.XXX (Mascara de subred).

>003 > XXX.XXX.XXX.XXX (Puerta de enlace).

>005 > Encender 1 (Si es supervisado).

>006 > Encender 1 (Receptor 1 Activado)

>007 > 008.008.008.008 (DNS1 Google)

>008 > 008.008.004.004 (DNS2 Google)

>021 > XXXXFF (Número de cuenta)

>022 > XX (Formato de comunicación 03 CID, 04 SIA)

>101 > 000000XXXX (Número de cuenta)

>103 > XXX.XXX.XXX.XXX (Dirección Ip de central de monitoreo)

>106 > dyndns (Si se usa esta opción, se deja en blanco la 103 e ingresar el dominio por DLS 5)

>999 > 55 (Para reiniciar y se guarde configuración)

Listo, con esta configuración ya podemos comunicar los eventos a una central de monitoreo ip.