TL280LE-LAT-CONFIGURACIÓN-A-CENTRAL&APP-CON-BACKUP-POR-CELLULAR-CON-VIDEOVERIFICACIÓN
  • 30 Aug 2024
  • 5 Minutos para leer
  • Colaboradores
  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

TL280LE-LAT-CONFIGURACIÓN-A-CENTRAL&APP-CON-BACKUP-POR-CELLULAR-CON-VIDEOVERIFICACIÓN

  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

Resumen del artículo

CintillaDSC.png

Guía rápida de Configuración: ConnectAlarm
& Central de monitoreo. Comunicadores versión 5.XX BACKUP

Modelos de referencia para la solución
image.png
Introducción
Se mostrará la manera de configurar el comunicador y panel para integrar al aplicativo Connect Alarm, esta configuración funciona para los comunicadores de Versión 5.XX
Configuración comunicación por ethernet
Paso 1: Habilitar la comunicación entre el comunicador y el panel.

Ingrese a programación [*] [8] [5555]

▪ Entre a la sección [382] y presione 5 Comunicador alterno habilitado
Cuando entramos en la sección 382 y encendemos la opción 5 nos sirve para habilitar el puerto PCLINK para que haya comunicación entre el panel y el comunicador; si no lo habilitamos no podremos utilizar el comunicador.

 Paso 2: Configuración de red del comunicador. 

• Ingrese a programación [] [8] [5555][851][999][00]### mandar a valores de fábrica el el comunicador
• [
] [8] [5555][851][992] visualizar la IP por DHCP para realizar la conexión por DLS 5
Proceso de conexión en PC
Esta prueba nos va a servir para saber si nos responde el comunicador dentro de la red local donde lo estemos instalando. Con la IP que obtuvimos es la sección [851][992]
Presionar las teclas

image.png
image.png
Comunicación – DLS 5 – Terminología básica
image.png
Proceso DLS 5
image.png
Proceso en DLS 5 – traer la info actual
image.png

image.png
Proceso en DLS 5 – Configuración a Connect Alarm
1 Tenemos que asignarle un número de cuenta o abonado el cual es dentro de la sección 310, y desde el DLS 5 se hace de la siguiente forma.
Escribimos 310 y presionamos enter
image.png
Se abrirá la siguiente ventana y le asignamos un número de cuenta donde se indica

 Partition Account Code: Aquí ponemos el número de cuenta
 System Account Code: Aquí ponemos el mismo número de cuenta que en la opción anterior.
image.png
Proceso en DLS 5 – Configuración a Connect Alarm
Como comunicaremos tanto a una central como a la app tenemos que habilitar las comunicaciones de los eventos en los dos caminos de comunicación, tecleamos 311 y le damos enter; habilitamos las opciones marcadas con una palomita.
image.png
Ahora le indicaremos al panel que queremos comunicar los dos caminos de ethernet y se hace de la siguiente forma: Primer canal: Receiver 1 Segundo canal: Receiver 2
image.png
En esta opción debemos colocar la palomita en el 2 y 4, ya que realizara el back up en caso de que se pierda el 1 y 3
Que con los canales configurados por ethernet, entrara el respaldo por celular cuando estos se pierdan
Proceso en DLS 5 – Configuración a Connect Alarm
 Heart type: Debe de estar como comercial cuando configuramos la aplicación.
 Video verification: Debe de estar como enable.
image.png
Ahora nos dirigimos a las opciones de “Integration options”; aquí haremos lo siguiente: de los 12 dígitos del UID, copiaremos todos excepto el primero y el tercero de la siguiente forma
image.png
Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera: 8606937711, este número es importante, ya que más adelante lo necesitaremos para la configuración
image.png
Proceso en DLS 5 – Configuración a Connect Alarm
2. Ahora continuaremos con las configuraciones de “Receiver options 1”

 Ethernet Receiver 1 Enabled: Esta opción debe de estar palomeada para que transmita.

 Account code: Aquí va el número UID, pero lo ingresamos sin el primer y tercer número, como lo vimos anteriormente, solo se ingresan 10 digitos.

 Receiver Ip: Aqui se deja como esta de fábrica cuando terminemos la configuración y carguemos los datos, debe de aparecer la siguiente ip 52.59.171.55).

 Ethernet receiver 1 Domain name: Aquí se escribe el servidor de DSC que es el siguiente: connect.tycomonitor.com

image.png
Proceso en DLS 5 – Configuración a Connect Alarm
3. Ahora configuraremos las opciones de Integrations Options > Sesión 1, la cual se realiza de la siguiente manera:

 Integratión template: ConnectAlarm via Ethernet
 Integration configuration: Integration over Ethernet/Cellular Respaldo automatico por cellular
 Real Time notification: Debe de tener la palomita seleccionada.
 Integration server IP: Aquí se deja como este de fábrica (cuando terminemos la configuración y carguemos los datos, debe de aparecer la siguiente ip 52.59.171.55).
 Integration notification port: 1303
 Los demás valores que estén en el cuadro rojo, se dejan como esta.
 Integration server DNS: connect.tycomonitor.com
image.png
Proceso en DLS 5 – Configuración a Central de monitoreo
Entramos en la opción Ethernet Receiver 2 y dentro de esta sección configuramos los siguientes parámetros:

 Ethernet receiver 2 Enable: Le ponemos la palomita para habilitarlo.
 Account code: Aquí ponemos el número de cuenta, los primeros 6 dígitos se dejan en 0 y los últimos cuatro ponemos el número de cuenta (ver sección 310).
 Receiver IP: Si tenemos una Ip publica fija, aquí la escribimos (Si tuviéramos un nombre de dominio, dejamos en ceros los valores o no le movemos nada)
 Ethernet receiver 2 Domain name: Si tenemos un nombre de dominio aquí lo escribimos. Listo ya configuramos los eventos hacia una central IP.
image.png
Proceso en DLS 5 – Configuración a Connect alarm por celular
4. Ahora continuaremos con las configuraciones de “Receiver options 1”

 Cellular Receiver 1 Enabled: Esta opción debe de estar palomeada para que transmita.

 Account code: Aquí va el número UID, pero lo ingresamos sin el primer y tercer número, como lo vimos anteriormente, solo se ingresan 10 digitos.

 Receiver Ip: Aqui se deja como esta de fábrica cuando terminemos la configuración y carguemos los datos, debe de aparecer la siguiente ip 52.59.171.55).

 APN: Dominio del servidor celular

 Cellular receiver 1 Domain name: Aquí se escribe el servidor de DSC que es el siguiente: connect.tycomonitor.com
image.png
Proceso en DLS 5 – Configuración a central de monitoreo por celular
Entramos en la opción Cellular Receiver 2 y dentro de esta sección configuramos los siguientes parámetros:

 Cellular receiver 2 Enable: Le ponemos la palomita para habilitarlo.
 Account code: Aquí ponemos el número de cuenta, los primeros 6 dígitos se dejan en 0 y los últimos cuatro ponemos el número de cuenta (ver sección 310).
 Receiver IP: Si tenemos una Ip publica fija, aquí la escribimos (Si tuviéramos un nombre de dominio, dejamos en ceros los valores o no le movemos nada)

 APN: Dominio del servidor celular
 Cellular receiver 2 Domain name: Si tenemos un nombre de dominio aquí lo escribimos. Listo ya configuramos los eventos hacia una central IP.
image.png
Proceso en DLS 5 – Configuración de red Celular
Entramos en la opción Cellular Network Options y dentro de esta sección configuramos los siguientes parámetros:

 Cellular Public Access Point: Dominio de conexión
image.png
5. Para finalizar necesitamos enviar los cambios que realizamos. Solamente damos click en el ícono de los tags y nos aparecerá la siguiente ventana, seleccionamos la opción Automatically Hangup when finished para que se reinicie el comunicador y guarde los cambios correctamente y presionamos OK.

image.png

Botonpostforo4.png

Your browser does not support PDF.click here to download

CintillaDSC.png

BANNER.png


¿Te ha sido útil este artículo?

ESC