TL280LE-LAT-CONFIGURACIÓN-CENTRAL&APP-BACKUP-ITV2
  • 30 Aug 2024
  • 5 Minutos para leer
  • Colaboradores
  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

TL280LE-LAT-CONFIGURACIÓN-CENTRAL&APP-BACKUP-ITV2

  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

Resumen del artículo

CintillaDSC.png

Guía rápida de Configuración: ConnectAlarm
& Central de monitoreo. Comunicadores versión 5.XX BACKUP

Modelos de referencia
image.png

Introducción
Se mostrará la manera de configurar el comunicador y panel para integrar al aplicativo Connect Alarm, esta configuración funciona para los comunicadores de Versión 5.XX
Configuración comunicación por ethernet
Paso 1: Habilitar la comunicación entre el comunicador y el panel.

Ingrese a programación [*] [8] [5555]

▪ Entre a la sección [382] y presione 5 Comunicador alterno habilitado
Cuando entramos en la sección 382 y encendemos la opción 5 nos sirve para habilitar el puerto PCLINK para que haya comunicación entre el panel y el comunicador; si no lo habilitamos no podremos utilizar el comunicador.

 Paso 2: Configuración de red del comunicador. 

• Ingrese a programación [] [8] [5555][851][999][00]### mandar a valores de fábrica el comunicador
• [
] [8] [5555][851][992] visualizar la IP por DHCP para realizar la conexión por DLS 5
Proceso de conexión en PC

Esta prueba nos va a servir para saber si nos responde el comunicador dentro de la red local donde lo estemos instalando. Con la IP que obtuvimos es la sección [851][992]
Presionar las teclas

image.png
image.png
Comunicación – DLS 5 – Terminología básica
image.png
Proceso en DLS 5
image.png
Creación de cuenta en DLS 5
Account name: Cualquier nombre. Panel type: Modelo y versión de panel. Connection type: Modelo y versión del comunicador.
GS/IP Installer Code: CAFE (Si no se conoce, checar en sección 851 > 011)
DLS Access Code: 203200 (Si no se conoce, checar en Sección 403)
Versión 1.5 en adelante tienes que ingresar los dígitos de acceso DLS
Ejemplo:203200 ya que viene en FFFFFF

Proceso en DLS 5 – traer la info actual
Al abrir nuestra plantilla tenemos que hacer un global upload para que extraigamos la configuración del panel y comunicador al software, dar clic el icono

image.png
image.png
Proceso en DLS 5 – Configuración a Connect Alarm
Tenemos que asignarle un número de cuenta o abonado el cual es dentro de la sección 310, y desde el DLS 5 se hace de la siguiente forma.
Escribimos 310 y presionamos enter
image.png
Se abrirá la siguiente ventana y le asignamos un número de cuenta donde se indica

 Partition Account Code: Aquí ponemos el número de cuenta
 System Account Code: Aquí ponemos el mismo número de cuenta que en la opción anterior.
image.png
Proceso en DLS 5 – Configuración a Connect Alarm
Como comunicaremos tanto a una central como a la app tenemos que habilitar las comunicaciones de los eventos en los dos caminos de comunicación, tecleamos 311 y le damos enter; habilitamos las opciones marcadas con una palomita.
image.png
Ahora le indicaremos al panel que queremos comunicar los dos caminos de ethernet y se hace de la siguiente forma: Primer canal: Receiver 1 Segundo canal: Receiver 2
image.png
En esta opción debemos colocar la palomita en el 2, ya que realizara el back up en caso de que se pierda el 1.
Canal configurado por ethernet, entrara el respaldo por celular cuando estos se pierdan
Proceso en DLS 5 – Configuración a Connect Alarm
 Heart type: Debe de estar como comercial cuando configuramos la aplicación.
 Video verification: Debe de estar como Disable.
image.png
Proceso en DLS 5 – Configuración Receiver 1 Ethernet a Central
Entramos en la opción Ethernet Receiver 1 y dentro de esta sección configuramos los siguientes parámetros:

 Ethernet receiver 1 Enable: Le ponemos la palomita para habilitarlo.
 Supervised: Le ponemos la palomita para habilitarlo
 Account code: Aquí ponemos el número de cuenta, los primeros 6 dígitos se dejan en 0 y los últimos cuatro ponemos el número de cuenta.
 Receiver IP: Si tenemos una Ip publica fija, aquí la escribimos (Si tuviéramos un nombre de dominio, dejamos en ceros los valores o no le movemos nada)
 Ethernet receiver 2 Domain name: Si tenemos un nombre de dominio aquí lo escribimos. Listo ya configuramos los eventos hacia una central IP.
image.png
Proceso en DLS 5 – Receiver Ethernet 2
Entramos en la opción Ethernet Receiver 2 y dentro de esta sección configuramos los siguientes parámetros:
 Etherner Receiver 2 Disable: Le quitamos la palomita
image.png
Proceso en DLS 5 – Configuración a celular receiver 1 a central
Entramos en la opción Cellular Receiver 1 y dentro de esta sección configuramos los siguientes parámetros:

 Cellular receiver 1 Enable: Le ponemos la palomita para habilitarlo.
 Supervised: Le ponemos la palomita para habilitarlo
 Account code: Aquí ponemos el número de cuenta, los primeros 6 dígitos se dejan en 0 y los últimos cuatro ponemos el número de cuenta.
 Receiver IP: Si tenemos una Ip publica fija, aquí la escribimos (Si tuviéramos un nombre de dominio, dejamos en ceros los valores o no le movemos nada)
 APN: Dominio del servidor celular
 Cellular receiver 1 Domain name: Si tenemos un nombre de dominio aquí lo escribimos. Listo ya configuramos los eventos hacia una central IP.
image.png
Proceso en DLS 5 – Configuración a receiver 2 celullar
Entramos en la opción Cellular Receiver 2 y dentro de esta sección configuramos los siguientes parámetros:

 Cellular receiver 2 Disable: Quitamos la palomita
image.png
Proceso en DLS 5 – Configuración a Connect Alarm
image.png
Ahora configuraremos las opciones de Integrations Options > Sesión 1, la cual se realiza de la siguiente manera:

 Integratión template: ConnectAlarm via Ethernet
 Integration configuration: Integration over Ethernet/Cellular Respaldo automatico por cellular
 Real Time notification: Debe de tener la palomita seleccionada.
 Integration server IP: Aquí se deja como este de fábrica (cuando terminemos la configuración y carguemos los datos, debe de aparecer la siguiente ip 52.59.171.55).
 Integration notification port: 1303
 Los demás valores que estén en el cuadro rojo, se dejan como esta.
 Integration server DNS: connect.tycomonitor.com
Proceso en DLS 5 – Configuración de red Celular
Entramos en la opción Cellular Network Options y dentro de esta sección configuramos los siguientes parámetros:

 Cellular Public Access Point: Dominio de conexión
image.png
Para finalizar necesitamos enviar los cambios que realizamos. Solamente damos click en el ícono de los tags y nos aparecerá la siguiente ventana, seleccionamos la opción Automatically Hangup when finished para que se reinicie el comunicador y guarde los cambios correctamente y presionamos OK.
image.png

Botonpostforo4.png

Your browser does not support PDF.click here to download

CintillaDSC.png
BANNER.png


¿Te ha sido útil este artículo?