● F22: Conexión de lectora esclavo Wiegand e integración de cerraduras magnética y eléctrica

Prev Next

cintillaZKT
Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: Wiegand 26
Tipo de artículo: Guía de conexión
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 20 - 30 minutos
Autor: TVC Ingeniería


Cerradura Eléctrica:

F22PROID30Diagrama(4)

Cerradura Mangética:

F22KR500Diagrama(3)

Posibles Fallos

  • El lector esclavo no responde
  • La cerradura no libera
  • El botón de salida no funciona
  • Fallas de comunicación Wiegand

Causas Probables

  • Cableado incorrecto en Wiegand (D0 / D1)
  • Polaridad invertida en alimentación
  • Mala conexión en relevador (NO/NC/COM)
  • Fuente insuficiente o mal distribuida

Paso a paso de solución

  1. Alimentación del sistema
    • Fuente externa de 12V alimenta la cerradura
    • El F22 puede alimentar el lector esclavo (12V y GND)
  2. Conexión lector esclavo (Wiegand 26)
    • IWD0 → D0 del lector
    • IWD1 → D1 del lector
    • GND → GND
    • 12OUT → alimentación lector
    • BEEP y GLED opcionales para control visual/auditivo
  3. Conexión botón de salida (K11)
    • COM → GND
    • NO → BUT del F22
    • NC opcional según configuración
  4. Conexión cerradura
    • Para cerradura magnética
      • Usar contacto NC del relevador
      • COM → negativo fuente
      • NC → negativo de la chapa
      • Positivo directo desde la fuente
    • Para contra chapa eléctrica
      • Usar contacto NO del relevador
      • COM → positivo fuente
      • NO → positivo de la chapa
      • Negativo directo a la fuente
  5. Verificación
    • Confirmar voltajes
    • Validar lectura de tarjeta/huella
    • Probar apertura con botón

Referencias visuales

Diagrama con cerradura magnética y lector KR500

  • Uso de contacto NC (fail-safe)
  • Ideal para puertas que requieren apertura en caso de falla eléctrica

Diagrama con contra chapa eléctrica y lector PROID30BE

  • Uso de contacto NO (fail-secure)
  • Mantiene cerrada la puerta sin energía

Sugerencias

  • No compartir alimentación de cerradura con control si no es necesario
  • Verificar consumo de la cerradura contra la capacidad de la fuente

Estandarización de Equipos

  • Configurar todos los lectores en Wiegand 26
  • Mantener misma referencia de cableado en todos los accesos
  • Etiquetar conexiones para mantenimiento