- Inicialización del sub-controlador DHI-ASC3202B

Prev Next

Cintilla

Dahua | Control de Acceso | Subcontrolador | Inicialización | DHI-ASC3202B

Marca: Dahua
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: Subcontrolador / Inicialización
Tipo de artículo: Configuración
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 10–15 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Subcontrolador DHI-ASC3202B
Tags: Dahua, ASC3202B, Subcontrolador, Inicialización, Control de acceso


Posibles Fallos:

  • El subcontrolador no aparece en el sistema

  • No se puede agregar al controlador principal

  • Problemas de comunicación con el controlador principal


Causas Probables:

  • Equipo sin inicializar

  • Conflicto de red

  • Credenciales incorrectas


Paso a paso de solución:

  1. Seleccionamos el idioma: Español(Latinoamérica) y damos clic en Next

  1. Aceptamos los términos del acuerdo de licencia del software y la política de privacidad y damos clic en Siguiente

  1. Seleccionamos la zona horaria o bien sincronizamos con la pc y damos clic en siguiente

  1. Ingresamos una contraseña que cumpla con los requisitos, la confirmamos y damos clic en siguiente

  1. Seleccionamos la autocomprobación de actualizaciones y seleccionamos Completado

  1. Damos clic en Iniciar sesión, e ingresamos usuario y contraseña

  1. Seleccionamos la opción de controlador principal, ya que la traducción es incorrecta, pero la descripción corresponde con la descripción del control secundario.

  1. Seleccionamos si será puerta única o puerta doble. y damos clic en siguiente

  1. Ahora se harán las configuraciones para cada puerta.

Para la puerta 1, vamos a seleccionar que tipo de protocolo de conexión se usará para la lectora de entrada, en este caso será por RS-485, seleccionamos si se conectara botón de salida.

Y Si se usara el relevador o los 12v para alimentar cerraduras.


  1. Hacemos lo mismo para la puerta 2.

  1. Seleccionamos la configuración que se usará de desbloqueo. En este caso el método de combinación será “O” y el método de desbloqueo será “Tarjeta”, “Huella digital” y “Contraseña”. Y damos clic en siguiente.

  1. Nos manda un diagrama de donde se van a realizar las conexiones. Este lo podremos descargar o bien solo damos clic en Aplicar.

  1. Por ultimo nos muestra el menú principal de la sub-controladora.


  1. Ya que se realizó la inicialización y configuración de sub-controlador,  se puede agregar al panel principal.


Sugerencias:

  • Asignar IP fija para evitar conflictos

  • Mantener firmware actualizado

  • Verificar segmentación de red en proyectos grandes


Equipos Compatibles:

  • DHI-ASC3202B


Versiones de Firmware requeridas:
Se recomienda firmware actualizado para compatibilidad con software de gestión


Beneficio / Resultado esperado:
Permite integrar correctamente el subcontrolador al sistema de control de acceso, habilitando su administración y monitoreo centralizado


Capacitación LMS sugerida:
Cursos que pueden complementar esta solución: