ZKTeco | Control de Acceso | Wiegand | Diagrama de conexiones | Paneles C3 / InBio / InBio Pro | Conexión de lectoras esclavas
Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: Wiegand
Tipo de artículo: Diagrama de conexiones
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 15 - 30 minutos
Componentes: Paneles C3-100, C3-200, C3-400, INBIO 160/260/460, INBIO PRO 160/260/460, lectoras PROID, KR500
Tags: Wiegand, ZKTeco, Control de Acceso, Cableado, Lectores
La transmisión de datos Wiegand usa cuatro hilos. Wiegand D1, Wiegand D0, GND y VCC. Por lo general los podemos encontrar identificados en los dispositivos Wiegand con los colores Blanco, Verde, Negro y Rojo respectivamente.
A continuación se muestran varias integraciones de lectoras Wiegand con los diferentes paneles de control de acceso de la marca ZKTeco.

Posibles Fallos:
- Lector no responde
- Lectura de tarjeta incorrecta
Causas Probables:
- Cableado incorrecto en DATA0/DATA1
- Polaridad invertida
- Uso de cableado inadecuado o interferencia
Paso a paso de solución:
- Identificar los cables Wiegand:
D0: Verde
D1: Blanco - Verificar conexión correcta:
Wiegand D0 del lector → WD0 del panel
Wiegand D1 del lector → WD1 del panel
GND del lector → GND del panel
VCC del lector → +12V del panel - Validar tipo de lector configurado en el panel (Tarjeta o Tarjeta/Contraseña).
- Revisar continuidad del cableado.
- Evitar interferencias (usar cable blindado si es necesario).
- Probar con otro lector para descartar daño físico.
Sugerencias:
- Usar cable UTP o blindado para mayor estabilidad
- Etiquetar cables durante instalación
Equipos Compatibles:
- C3-100 / 200 / 400
- INBIO 160 / 260 / 460
- INBIO 160 PRO / 260 PRO / 460 PRO
- Lectores PROID10 / PROID30 / KR500
No Compatibles:
Lectores con protocolos propietarios no Wiegand