# DSC | Convensional | Sensores cableados | Configuración y conexión | LC200| Resistencia fin de línea SImple y Doble resistencia fin de línea interna
.png)
# LC200-Conexión
## Descripción
Este sistema muestra la conexión del detector LC200 con un panel DSC NEO, específicamente bajo esquemas de contacto seco y distintas variantes de resistencia de fin de línea. El objetivo del diagrama/documento es explicar cómo cablear el sensor, qué configuración física requieren los jumpers y qué programación debe habilitarse en el panel para soportar EOL o DEOL.
## Extracción de texto visible
Texto identificado en el material visible del artículo:
- **LC200-Conexión**
- **Manual de conexión LC200**
- **Conexión con un panel NEO**
- **Modelo: LC200**
- **HS2032**
- **Introducción a conexiones de sensores cableados**
- **Clase A "Normalmente cerrado (NC)"**
- **Clase B "Normalmente abierto (NA)"**
- **Clase C "Tiene NA y NC"**
- **Para realizar la conexión**
- **El LC200 tiene las siguientes conexiones con resistencia de fin de línea:**
1. **Resistencia de fin de línea**
2. **Doble resistencia de fin de línea**
3. **Doble resistencia de fin de línea interna**
- **Conexión del sensor con resistencia de fin de línea**
- **NOTA: Los jumpers deben de estar abiertos**
- **Conexión de doble resistencia de fin de línea**
- **NOTA: Los jumpers deben estar abiertos**
- **Conexión con doble resistencia de fin de línea interna**
- **NOTA: Los Jumpers deben de estar cerrados**
- **Estado**
- **Activado**
- **Desactivado**
- **Pulso**
- **1**
- **2**
- **Range**
- **7 metros**
- **15 metros**
- **Led**
- **Enciende**
- **Apagado**
- **¿Qué debemos de programar para que funcione la doble resistencia de fin de línea?**
- **[8] [Cód. instalador] [013]*
- **opción 2**
- **habilitar la doble resistencia de fin de línea DEOL**
- **[8] [Cód. instalador] [002]*
- **[010]**
- **zona 10**
- **DEOL**
- **EOL simple o resistencia de fin de línea**
- **DSC LC200**
## Componentes del sistema
- **Detector de movimiento LC200**
- **Panel DSC NEO**
- **Modelo de panel de referencia: HS2032**
- **Resistencia de fin de línea (EOL)**
- **Doble resistencia de fin de línea (DEOL)**
- **Jumpers del sensor**
- Zona del panel (ejemplo mostrado: zona 10)
## Interfaces y terminales
| Elemento | Interfaz / terminal | Descripción |
| --- | --- | --- |
| LC200 | Contacto seco | Compatible con paneles que soportan dispositivos convencionales |
| LC200 | Jumpers | Se abren o cierran según el tipo de resistencia usado |
| Panel DSC NEO | Zona cableada | Recibe el lazo del sensor |
| Sistema | EOL | Resistencia de fin de línea |
| Sistema | DEOL | Doble resistencia de fin de línea |
Nota: Los nombres exactos de bornes físicos del sensor y del panel no son legibles en el material textual disponible, por lo que quedan como no especificados en el diagrama visible.
## Protocolos de comunicación
| Protocolo / tipo | Estado |
| --- | --- |
| Contacto seco | Sí aparece |
| NC (Normally Closed) | Sí aparece |
| NA (Normally Open) | Sí aparece |
| Clase C con NA y NC | Sí aparece |
| Bus digital / RS485 / TCP/IP | No especificado en el diagrama |
El documento deja claro que el LC200 se integra como dispositivo cableado convencional por contacto seco, no como dispositivo de comunicación por bus.
## Arquitectura / Flujo del proceso
1. El LC200 se conecta a una zona cableada del panel DSC NEO / HS2032 como un sensor convencional de contacto seco.
2. Dependiendo del esquema requerido, se selecciona uno de estos modos:
- **EOL**
- **DEOL**
- **DEOL interna**
3. Para EOL y DEOL, los jumpers del sensor deben estar abiertos.
4. Para DEOL interna, los jumpers deben estar cerrados, ya que las resistencias vienen dentro del sensor.
5. En el panel, debe habilitarse la opción de **doble resistencia de fin de línea** desde programación de instalador:
- *[8] [Cód. instalador] [013]
- activar opción 2 para DEOL.
6. *Después, esa condición debe activarse también en la zona específica:*
- *[8] [Cód. instalador] [002]
- [010] para el ejemplo mostrado de **zona 10**
- habilitar **DEOL**
- deshabilitar EOL simple.
## *Conexiones detalladas*
### Conexión lógica identificada
| *Dispositivo A* | *Terminal / función* | *Dispositivo B* | *Terminal / función* |
| --- | --- | --- | --- |
| LC200 | Salida de contacto seco | *Panel DSC NEO / HS2032* | Entrada de zona |
| LC200 | Jumpers abiertos | *Configuración EOL / DEOL* | Requerido |
| LC200 | Jumpers cerrados | Configuración DEOL interna | Requerido |
| Panel DSC NEO | Programación [*8][013] opción 2 | Función DEOL | Habilitar |
| Panel DSC NEO | Programación [*8][002][010] | Zona 10 | Activar DEOL y desactivar EOL simple |
### *Conexión física exacta*
*La conexión física exacta borne por borne entre el **LC200** y el **panel** no se alcanza a leer en el contenido textual recuperado, por lo que esa parte queda como **no especificada en el diagrama visible**.*
## *Explicación técnica*
*El **LC200** trabaja como sensor convencional con **contacto seco**, lo que significa que no entrega tensión al panel, sino que únicamente **abre o cierra el circuito** de la zona. Cuando el sensor cambia de estado, el panel interpreta esa variación como condición de reposo, alarma o falla, dependiendo del tipo de cableado y la programación aplicada.*
*El artículo distingue tres escenarios de conexión:*
- ***EOL**: se usa una resistencia de fin de línea externa.*
- ***DEOL**: se usan dos resistencias de fin de línea.*
- ***DEOL interna**: el sensor ya integra las resistencias, evitando instalar resistores externos.*
*A nivel de lógica del sistema:*
- *El **hardware** se define mediante la posición de **jumpers**.*
- *El **comportamiento eléctrico** se define mediante el tipo de resistencia del lazo.*
- *El **panel** debe configurarse para interpretar correctamente ese lazo como **EOL** o **DEOL**.*
*Además, el material muestra parámetros configurables del sensor:*
- ***Pulse**: 1 o 2*
- ***Range**: 7 m o 15 m*
- ***Led**: Enciende o Apagado*
## *Consideraciones importantes*
- *La integración es por **contacto seco**, no por bus de datos.*
- *Para **EOL** y **DEOL**, los **jumpers deben estar abiertos**.*
- *Para **DEOL interna**, los **jumpers deben estar cerrados**.*
- *La **DEOL** debe habilitarse en la programación global del panel y también en la zona correspondiente.*
- *Si se activa **DEOL**, debe deshabilitarse la opción de **EOL simple** en la zona usada.*
- *Los valores exactos de resistencias y los bornes impresos en el diagrama no se distinguen en el texto recuperado, por lo que deben considerarse **no especificados en el diagrama**.*
## *Resumen rápido*
*✔ Sistema basado en **LC200 + panel DSC NEO / HS2032** ✔ Integración mediante **contacto seco** ✔ Soporta **EOL**, **DEOL** y **DEOL interna** ✔ **Jumpers abiertos** para EOL/DEOL ✔ **Jumpers cerrados** para DEOL interna ✔ Programar [*8][013]para habilitar **DEOL** ✔ Programar la zona, ejemplo [*8][002][010], para activar **DEOL** ✔ Deshabilitar **EOL simple** cuando se use doble resistencia*
*Manual de conexión LC200:*
*Conexión con un panel NEO*
*Alguno de los modelos de referencia para la solución*
*Modelo: LC200*
**
*HS2032*
**
*Los dispositivos cableados convencionales, se comunican con los paneles de DSC (Power Series, Neo, Pro), y cualquier otro panel que soporte este tipo de dispositivos convencionales debido a que utilizan contactos secos. Existen tres tipos de contactos secos:*
*Introducción a conexiones de sensores cableados*
- *Clase A “Normalmente cerrado (NC)”*
- *Clase B “Normalmente abierto (NA)”*
- *Clase C “Tiene NA y NC”*
*Un contacto seco es aquel en el que hay un circuito o interruptor que no provee energía al sistema controlado, sino solo cierra o abre su paso. Por lo cual cuando un sensor de movimiento se activa y es normalmente cerrado (que siempre está cerrado), al momento de detectar el movimiento se abrirá el circuito y por lo tanto el panel detecta que hubo una intrusión o que la zona está abierta (cuando esta desarmado el panel).*
**
*Para realizar la conexión*
***El LC200** tiene las siguientes conexiones con resistencia de fin de línea:*
1. ***Resistencia de fin de línea.***
2. ***Doble resistencia de fin de línea.***
3. ***Doble resistencia de fin de línea interna (No necesitamos los resistores, ya que vienen dentro del mismo sensor).***
*A continuación, se muestran las conexiones a realizar.*
-
1. ***Conexión del sensor con resistencia de fin de línea.***
*NOTA: Los jumpers deben de estar abiertos, para utilizar*
*La resistencia de fin de línea.*
***Conexión de doble resistencia de fin de línea***
*NOTA: Los jumpers deben estar abiertos, para utilizar la doble resistencia de fin de línea.*
***Conexión con doble resistencia de fin de línea interna.***
***NOTA: Los Jumpers deben de estar cerrados para utilizar la resistencia de fin de línea interna***
| ***Estado*** | ***Activado*** | ***Desactivado*** |
| --- | --- | --- |
| ***Pulse*** | ***1*** | ***2*** |
| ***Range*** | ***7 metros*** | ***15 metros*** |
| ***Led*** | ***Enciende*** | ***Apagado*** |
***¿Qué debemos de programar para que funcione la doble resistencia de fin de***
***línea?***
*Tenemos que habilitar ciertas opciones para poder utilizar la resistencia de fin de línea y se configura lo siguiente:*
*[*8] [Cód. instalador] [013] Presionar la flechita derecha hasta llegar a la opción 2 y encenderla (es habilitar la doble resistencia de fin de línea DEOL).*
**
*El siguiente paso es habilitar la resistencia doble de fin de línea en cada una de la zona, ya que de fábrica viene deshabilitada, lo cual se realiza de la siguiente manera:*
*[*8] [Cód. instalador] [002]*
*[010]Cuando entramos en la zona deseada, para este ejemplo usamos la zona 10, y buscamos la opción de doble resistencia o DEOL y la activamos y deshabilitamos la opción que dice EOL simple o resistencia de fin de línea*
*Nota: Recordemos que el panel nos da 8 opciones, si queremos ver las demás, buscamos la que dice **MAS OPCIONES** y ahora si buscamos la opción que queremos deshabilitar o habilitar.*
**
*.png)*
*[PDF document](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/LC200.pdf)*
*.png)*
*.png)*