¿Como configuro mi LE4050M Y su app en mi panel Powerseries Neo?

Prev Next

CintillaDSC.png

Guía rápida de Configuración:
Configuración por teclado PowerSeriesNeo
Aplicativo móvil: DSC Connect
Marca: DSC
Tecnología: Intrusión / Comunicador celular
Subtecnología: LTE / PowerSeries Neo
Tipo de artículo: Configuración / Integración
Nivel técnico: Intermedio – Avanzado
Tiempo estimado: 20 a 40 minutos
Autor: Ingeniería TVC
Componentes: LE4050M, panel PowerSeries Neo, SIM, plataforma (Alarm.com / Connect)
Tags: LE4050M, LTE, Neo, DSC, comunicación celular
Equipos Compatibles:

  • PowerSeries Neo (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128)
  • Comunicador LE4050M
  • Plataformas DSC Connect
    No Compatibles:

Paneles PowerSeries tradicionales (requieren otros módulos)

  • Sistemas sin soporte LTE
  • Equipos sin registro en plataforma

Posibles fallos:

  • No comunica con la central o plataforma
  • LED indica baja señal
  • No registra en Alarm.com / Connect
  • Eventos no se transmiten
  • Fallas de supervisión

Causas Probables:

  • Módulo no registrado o activado

  • SIM sin servicio o mal insertada

  • Señal celular deficiente

  • Configuración incorrecta en panel

  • Firmware desactualizado

Paso a paso de solución:

  1. Instalación física:
    *Se conecta arnes del comunicador PC LINK DEL al PC LINK del panel Neo
  2. Energizar el sistema
  • Confirmar encendido del módulo
  • Verificar LEDs de estado
    Registro en plataforma

3.Registrar número de serie en:

  • A DSC Connect
  • Asociar cuenta del cliente
    Verificación de señal

4.Revisar LEDs:

  • Intensidad de señal
  • Estado de red
  • Enlace con panel

5.Pruebas

  • Generar evento de alarma
  • Confirmar recepción en plataforma
  • Validar restauración

6.Sugerencias:

  • Instalar en zona con buena cobertura LTE
  • Evitar encerrar el módulo sin antena adecuada
  • Verificar activación antes de instalar
  • Documentar IMEI y número de serie
  • Validar compatibilidad con proveedor celular

7.Resultado esperado:

  • Comunicación estable vía LTE
  • Reporte confiable a central
  • Respaldo de comunicación del sistema
  • Acceso remoto operativo
    image.png
    Introducción
    ▪ El LE4050M es un comunicador de alarma de puerto serie digital. Representa la última tecnología de
    ▪ comunicación para la industria de la seguridad. de datos bidireccional mediante el uso de la red LTE CAT-M1.
    ▪ Principales características
    ▪ • Admite informes de eventos desde los paneles de alarma DSC
    ▪ PowerSeries y DSC PowerSeries NEO.
    ▪ • Software basado en web y aplicación para teléfonos inteligentes para configuración y administración de dispositivos
    ▪ • Actualizaciones remotas de firmware.
    ▪ • Aplicación para teléfono inteligente del usuario final para control remoto del panel de alarma y notificaciones automáticas.
    image.png
    Plataforma Web

https://connect.dsc.com/Dealers/login
Plataforma web para dealers
DSC Connect Installer
image.png
Diagrama de conexión
Bien importante: utilizar cable de 4 pines que viene en la caja más el de un pin
Si pones otro como el del TL280 no jala este el acomodo de Pines es distinto
image.png
Configuración del panel:
Programación del panel DSC Powerseries NEO
Configure las siguientes secciones en el panel de alarma:
• Sección 382 >> habilitar la opción 5 “Comunicación alternativa”.
• Sección 300 >> 001 >> 02 configure el Receptor 1 en Alt. Comunicaciones automáticas”
• Sección 015 >> Opción 7 >> Deshabilitar el monitoreo TLM
• Sección 310 >> 000 >> Establecer código de cuenta del sistema

  • Sección 310 >> 001 >> Establecer el número de cuenta en la partición
    Botonpostforo4.png