.png)
Módulo HSM2108 – Expansor de zonas
Marca: DSC
Tecnología: Alarmas
Subtecnología: Panel PowerSeries Neo
Tipo de artículo: Guía de Configuración
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 15-20 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Módulo HSM2108, Panel PowerSeries Neo, Cableado de zonas
Tags: DSC, HSM2108, Expansión, Zonas, Alarmas, PowerSeries Neo
Posibles Fallos:
- El módulo no es reconocido por el panel
- Zonas no aparecen en programación
- Fallo de comunicación en el bus
- Zonas sin respuesta o abiertas permanentemente
Causas Probables:
- Cableado incorrecto en el bus KEYBUS
- Falta de enrolamiento del módulo
- Dirección duplicada en módulos
- Problemas de alimentación
- Configuración incorrecta de zonas
Paso a paso de solución:
- Conectar el módulo HSM2108 al panel PowerSeries Neo mediante el bus KEYBUS (terminales RED, BLK, YEL, GRN).
- Energizar el sistema correctamente (primero batería, luego corriente AC).
- Ingresar a programación del panel:
- 8 + código de instalador
- Acceder a la sección de enrolamiento automático:
- Sección 902
- Esperar a que el panel detecte automáticamente el módulo HSM2108.
- Verificar enrolamiento en:
- Sección 903
- Asignar las zonas del módulo (zonas 9 a 16 normalmente).
- Configurar el tipo de zona según necesidad (instantánea, retardada, etc.).
- Probar cada zona para validar funcionamiento correcto.
Referencias visuales:
- Diagrama de conexión KEYBUS (RED, BLK, YEL, GRN)
- Ubicación de bornes de zonas en el módulo HSM2108
- Identificación de LEDs de estado del módulo
Sugerencias:
- Utilizar cableado adecuado para el bus (par trenzado recomendado)
- No exceder la distancia máxima del bus KEYBUS
- Etiquetar zonas para facilitar mantenimiento
- Verificar consumo total del sistema para evitar sobrecarga
Estandarización de Equipos:
- Mantener todos los módulos con firmware compatible con PowerSeries Neo
- Usar siempre topología recomendada por DSC (tipo bus)
Equipos Compatibles:
- Paneles DSC PowerSeries Neo (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128)
No Compatibles:
- Paneles DSC PowerSeries clásicos (no Neo)
- Otros fabricantes de alarmas
Manual de configuración:
Enrolar módulo expansor de zonas para Neo
Modelo de referencia para la solución
DSC HS2032PCBSPA

Expandir las zonas cableadas en un sistema Power Series Neo. Con este módulo tienes 8 zonas que puedes cablear. Siempre y cuando no excedas la cantidad de zonas máximas de tu panel Neo
Introducción
Diagrama de conexión

Autoenroll
Registro automático en el panel de alarmas
Cuando un HSM2108 esté registrado en el panel de alarmas, tomará el siguiente banco disponible
de 8 zonas. Para registrar el HSM2108, realice los pasos que se encuentran a continuación:
1. Asegúrese de que el sistema no esté encendido.
2. Conecte el HSM2108 al Corbus.
3. Encienda el sistema.
4. Ingrese a la sección [902] [000] y espere 1 minuto.
5. Para verificar si se supervisa el módulo, ingrese a la sección [903] [102].
6. Defina las zonas en la sección [001].
7. Configure los atributos de zona en la sección [002].
8. Agregue las zonas a la partición apropiada en las secciones [201]-[208].
Enroll manual
Registro manual en el panel de alarmas
Cuando un HSM2108 esté registrado en el panel de alarmas, tomará el siguiente banco disponible
de 8 zonas. Para registrar el HSM2108, realice los pasos que se encuentran a continuación:
1. Asegúrese de que el sistema no esté encendido.
2. Conecte el HSM2108 al Corbus.
3. Encienda el sistema.
4. Ingrese a la sección [902] [001].
5. Ingrese el número de serie del módulo.
6. Ingrese a la sección [903] [102] para verificar que el módulo esté supervisado.
7. Defina las zonas en la sección [001].
8. Configure los atributos de zona en la sección [002].
9. Agregue las zonas a la partición apropiada en las secciones [201]-[208]

LED estado.png)