¿Como conecto y programo un PG9309 en un  PowerSeries Neo ?

Prev Next

DSC | Intrusión | PowerSeries Neo | Diagrama de Conexión | PG9309 | Integración con zona auxiliar y equipos convencionales

Guía de configuración:

Programación y conexión del sensor PG9309 para un panel NEO (HS2032, HS2064 O HS2128)

PG9309

Modelo de referencia para la solución

Introducción

En las siguientes instrucciones podrás aprender a configurar este dispositivo como magnético o como Transmisor

Dar de ata el sensor en el panel

  1. Entramos a programación [*] [8] [5555]

  2. Ingrese a la sección [804][000]

  3. Presione en el dispositivo el botón de enrolamiento por varios segundos hasta que el LED encienda en color ámbar de forma fija

  1. Cuando el panel reconozca el dispositivo emitirá un par de “Beeps”

  2. Presionar [*] veces hasta escuchar 3 “Beeps” para confirmar ID

  3. Ingresar número de zona [NNN]

  4. Ingresar definición de zonas [DDD]

Nota: La definición de zona dependera del dispositivo cableado que se conecte

a la entrada AUX, ejemplo si es un magnético OverHead colocarla como [003] (instantanea) si es una palanca manual colocar el tipo de zona como [008] (fuego estándar 24 horas) o si es un botón de pánico como [042] Asalto 24 hrs. O [043] pánico 24 hrs. Depende del evento que quieran recibir en central.

  1. Teclee [#] para confirmar partición seleccionada

  2. Presionar [#] para salir de las etiquetas

  3. Presionar [#][#] para salir de programación

[*][8] [INSTALLER] [804]

Configuración de la salida AUX

Ingrese el número de zona a configurar a tres dígitos [ZZZ]

    1. Opciones ON/OFF

  1. LED de alarma (Y)

  2. Magneto o Reed switch (Y)

  3. Entrada externa (N)

  4. Supervisión inalámbrica (Y)

Nota 1: Si solo ocupara la entrada AUX se apaga el [2] y se debe de encender el [3].

Nota 2: Tambien puedes utilizar el dispositivo como magnético inalámbrico y habilitar la entrada AUX al mismo tiempo Para esto debes de encender el bit [2] y el [3].

    1. Selección de estilo de zona

      1. Deshabilitado

      2. Resistencia de fin de línea simple (EOL)

      3. Normalmente abierto

      4. Normalmente cerrado

Nota: Depende del sensor cableado para configurar la salida AUX, ejemplo sí es un OverHead se configura como [03] Normalmente Cerrado, si es un botón de pánico o una palanca de incendio se configura como [02] Normalmente Abierto

Marca: DSC
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: PowerSeries Neo / Inalámbrico / Entradas auxiliares
Tipo de artículo: Diagrama de conexión
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 10–15 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: PG9309, panel PowerSeries Neo, dispositivos convencionales (contactos, sensores), resistencias EOL
Tags: DSC, PG9309, PowerSeries Neo, zona auxiliar, inalámbrico, conexión, diagrama

Posibles Fallos:

  • Zona no detecta eventos

  • Falsas alarmas

  • Zona siempre abierta o en falla

  • El PG9309 no reporta al panel

Causas Probables:

  • Cableado incorrecto en la entrada auxiliar

  • Resistencia de fin de línea mal instalada

  • Configuración incorrecta de zona en el panel

  • Mala vinculación del PG9309 con el panel Neo

  • Dispositivo convencional incompatible o defectuoso

Paso a paso de solución:

  1. Vincular el PG9309 correctamente al panel PowerSeries Neo.

  2. Identificar la entrada auxiliar del módulo PG9309.

  3. Conectar el dispositivo convencional (sensor o contacto) a dicha entrada.

  4. Colocar la resistencia de fin de línea (EOL) según configuración del panel.

  5. Verificar tipo de contacto (NC/NO) del dispositivo.

  6. Configurar la zona en el panel Neo (tipo de zona adecuado).

  7. Realizar pruebas de apertura/cierre del sensor.

  8. Confirmar que el evento se refleje correctamente en el panel.

Referencias visuales:

  • El artículo incluye diagrama eléctrico de conexión del PG9309 mostrando:

    • Entrada auxiliar

    • Conexión de sensor convencional

    • Uso de resistencia EOL

  • Se ilustra cómo integrar dispositivos cableados a un sistema inalámbrico Neo mediante el módulo PG9309.

Sugerencias:

  • Usar resistencias EOL del valor recomendado por DSC.

  • Mantener cableado lo más corto posible para evitar interferencias.

  • Verificar polaridad y tipo de contacto antes de energizar.

  • Probar la señal inalámbrica del PG9309 antes de la instalación final.

Estandarización de Equipos:

  • Definir valor estándar de resistencias EOL en todos los proyectos

  • Usar nomenclatura clara para zonas auxiliares

  • Documentar conexiones en planos eléctricos

  • Validar señal inalámbrica mínima requerida

Equipos Compatibles:

  • Paneles DSC PowerSeries Neo

  • Módulo PG9309

  • Sensores convencionales (contactos magnéticos, detectores cableados)

No Compatibles:

  • Paneles sin soporte PowerG

  • Dispositivos que requieran alimentación diferente o incompatible

Versiones de Firmware requeridas:

  • Panel Neo con soporte PowerG activo

  • PG9309 actualizado a firmware compatible con el panel

Cursos o capacitaciones LMS sugeridos:

  • Configuración de sistemas DSC PowerSeries Neo

  • Integración de dispositivos inalámbricos PowerG

  • Diseño e instalación de zonas en sistemas de intrusión