¿Como configuro un PowerG PG9936  Detector de humo y calor ?

Prev Next

PG9936

Marca: DSC

Tecnología: Intrusión

Subtecnología: PowerG (PG9936)

Tipo de artículo: Configuración / Instalación

Nivel técnico: Medio

Tiempo estimado: 10 – 15 minutos

Autor: TVC Ingeniería

Componentes: Sensor PG9936, panel PowerSeries Neo / Qolsys, batería

Tags: DSC, PowerG, PG9936, Humo, Calor, Detector, Configuración

Posibles Fallos:

  • No detecta humo o calor

  • Falsas alarmas

  • No se enrola en el panel

  • Señal débil o desconexión

Causas Probables:

  • Ubicación incorrecta del sensor

  • Instalación en zonas no recomendadas

  • Batería baja o mal colocada

  • Sensor no enrolado correctamente

  • Interferencia o distancia excesiva

Paso a paso de solución:

1. Enrolamiento del dispositivo

  • Ingresar al panel (Neo / Qolsys)

  • Seleccionar Agregar dispositivo inalámbrico

  • Insertar batería en el PG9936

  • El panel detectará automáticamente

  • Confirmar o ingresar ID manual

  • Guardar

2. Configuración del sensor

  • Asignar:

    • Zona

    • Nombre

    • Tipo de zona (Incendio)

  • Guardar configuración

3. Instalación física

  • Instalar en techo (recomendado)

  • Colocar en el centro de la habitación

  • Mantener distancia de:

    • Esquinas

    • Ventilaciones

    • Aire acondicionado

Evitar instalar en:

  • Cocinas

  • Baños

  • Lugares con vapor o polvo

4. Prueba del dispositivo

  • Presionar botón de prueba del sensor

  • Verificar alerta en panel

  • Confirmar comunicación

5. Verificación de señal

  • Revisar intensidad de señal en el panel

  • Ajustar ubicación si es necesario

Referencias visuales:

  • Sensor PG9936

  • Instalación en techo

  • Botón de prueba

Sugerencias:

  • Instalar al menos un sensor por nivel

  • Realizar pruebas periódicas

  • Reemplazar baterías según recomendación

  • No pintar ni cubrir el sensor

Estandarización de Equipos:

  • Uso en sistemas de detección de incendio complementarios

  • Integración con PowerSeries Neo

Equipos Compatibles:

  • PowerSeries Neo

  • Qolsys IQ Panel (PowerG)

  • Receptores PowerG

No Compatibles:

  • Paneles sin soporte PowerG

  • Sistemas cableados sin módulo inalámbrico

Versiones de Firmware requeridas:

  • Panel actualizado con soporte PowerG

Cursos recomendados (TVC LMS):

  • Sistemas DSC Neo configuración

  • Sensores de incendio (instalación correcta)

  • Tecnología PowerG