Resumen del artículo

Módulo B299 (POPEX) y Módulo D9127U (POPIT)

El módulo B299 POPEX es un dispositivo compatible con SDI2. El módulo se comunica con el panel de control a través del bus SDI2 y brinda soporte para hasta 100 dispositivos POPIT (transpondedor de entrada de punto de protección). Esto ocurre en un único bucle de expansión utilizando dos pares de terminales.

Supervisa el cableado hacia dispositivos para comprobar la integridad de los circuitos

Amplía el número de puntos en el sistema

Interconexión de conectores de cableado para una instalación sencilla

Primero se tiene que configurar el B299 (POPEX), en un panel B8512G solo se permite 1, en un panel B9512G se pueden poner hasta 6 y se configura de la siguiente manera:

Para las conexiones tenemos en el POPEX 2 salidas (-) y 2 salidas (+), y estas van a las entradas de cada módulo POPIT que también tiene 2 entradas (-) y 2 salidas (+) y llevan una resistencia de finde línea, las interconexiones de estos módulos o tarjetas son en paralelo con (-) y (+), se pueden generar 2 ramales desde el POPIT, en este ejemplo sale un ramal que llega a un primer POPIT y de ahí en paralelo al segundo POPIT como se ve en estas imágenes y diagrama.