YLI | Control de Acceso | Teclado Autónomo | Guía Rápida | YK-568L | Programación y Configuración
Marca: YLI
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: Teclado Autónomo RFID + PIN
Nivel técnico: Básico – Intermedio
Tiempo estimado: 15 – 25 min
Componentes: Control YK-568L, tarjetas RFID, teclado numérico
Tags: YLI, control de acceso, teclado, RFID, configuración, usuarios
Posibles Fallos:
- No abre la puerta con código o tarjeta
- Equipo en modo seguro sin acceso
- No se pueden agregar usuarios
- Código maestro desconocido
- Relevador no activa
Causas Probables:
- Modo Seguro activado
- Código incorrecto o cambiado
- Configuración de usuario incorrecta
- Tiempo de relé mal configurado
Paso a paso de solución:
🔹 1. Modos de operación
El equipo tiene 2 modos:
Modo Común: Permite abrir con código o tarjeta
Modo Seguro: No permite acceso (bloqueo total)
📌 Cambio de modo:
Ingresar código seguro: 3838
Mantener # por 3 segundos
🔹 2. Códigos de fábrica
Programación: 1234
Apertura: 2580
Código seguro: 3838
🔹 3. Cambio de códigos
Código maestro (abrir puerta):
# (3 seg) → 1234 → 1 → nuevo código
Código de programación:
# (3 seg) → 1234 → 3 → nuevo código
Código seguro:
# (3 seg) → 1234 → 4 → nuevo código
🔹 4. Configuración básica
Tiempo de relé:
# (3 seg) → 1234 → 6 → 00 (segundos)
Modo de usuario:
# (3 seg) → 1234 → 9 → ID → (1 / 2 / 3) → #
1: Relé principal
2: Relé auxiliar
3: Ambos relés
🔹 5. Alta de usuarios
Por contraseña:
# → 1234 → 7 → ID → contraseña → confirmar → #
Por tarjeta:
# → 1234 → 7 → ID → presentar tarjeta → #
🔹 6. Eliminación de usuario
# → 1234 → 8 → ID → 1234
🔹 7. Restablecimiento de fábrica
Desde teclado:
# → 1234 → 0 → 1234
Reset físico:
Apagar equipo
Puente entre RX y GND
Encender y retirar puente al apagar LED
Ingresar código en 10 segundos
Referencias visuales:
Página 2: Modos de operación y códigos de fábrica
Página 3: Programación de usuarios y configuración
Página 4: Procedimiento de reset físico
Sugerencias:
- Cambiar códigos por defecto inmediatamente
- Usar Modo Seguro fuera de horario laboral
- Documentar IDs de usuarios asignados
- Verificar conexión del relevador antes de pruebas
Estandarización de Equipos:
Mantener mismo esquema de IDs (001–500)
Definir política de códigos (no repetidos)
Homologar tiempo de relé según tipo de chapa
Equipos Compatibles:
Cerraduras magnéticas
Cerraduras eléctricas
Botones de salida
Fuentes 12V DC
No Compatibles:
Sistemas que requieran software centralizado
Controladores multi-puerta avanzados