● Programación del Teclado YK-568L para Control de Acceso

Prev Next

cintillaYLI

YLI | Control de Acceso | Teclado Autónomo | Guía Rápida | YK-568L | Programación y Configuración

Marca: YLI
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: Teclado Autónomo RFID + PIN
Nivel técnico: Básico – Intermedio
Tiempo estimado: 15 – 25 min
Componentes: Control YK-568L, tarjetas RFID, teclado numérico
Tags: YLI, control de acceso, teclado, RFID, configuración, usuarios

Your browser does not support PDF.click here to download

Posibles Fallos:

  • No abre la puerta con código o tarjeta
  • Equipo en modo seguro sin acceso
  • No se pueden agregar usuarios
  • Código maestro desconocido
  • Relevador no activa

Causas Probables:

  • Modo Seguro activado
  • Código incorrecto o cambiado
  • Configuración de usuario incorrecta
  • Tiempo de relé mal configurado

Paso a paso de solución:
🔹 1. Modos de operación
El equipo tiene 2 modos:
Modo Común: Permite abrir con código o tarjeta
Modo Seguro: No permite acceso (bloqueo total)
📌 Cambio de modo:
Ingresar código seguro: 3838
Mantener # por 3 segundos
🔹 2. Códigos de fábrica
Programación: 1234
Apertura: 2580
Código seguro: 3838
🔹 3. Cambio de códigos
Código maestro (abrir puerta):
# (3 seg) → 1234 → 1 → nuevo código
Código de programación:
# (3 seg) → 1234 → 3 → nuevo código
Código seguro:
# (3 seg) → 1234 → 4 → nuevo código
🔹 4. Configuración básica
Tiempo de relé:
# (3 seg) → 1234 → 6 → 00 (segundos)
Modo de usuario:
# (3 seg) → 1234 → 9 → ID → (1 / 2 / 3) → #
1: Relé principal
2: Relé auxiliar
3: Ambos relés
🔹 5. Alta de usuarios
Por contraseña:
# → 1234 → 7 → ID → contraseña → confirmar → #
Por tarjeta:
# → 1234 → 7 → ID → presentar tarjeta → #
🔹 6. Eliminación de usuario
# → 1234 → 8 → ID → 1234
🔹 7. Restablecimiento de fábrica
Desde teclado:
# → 1234 → 0 → 1234
Reset físico:
Apagar equipo
Puente entre RX y GND
Encender y retirar puente al apagar LED
Ingresar código en 10 segundos

Referencias visuales:
Página 2: Modos de operación y códigos de fábrica
Página 3: Programación de usuarios y configuración
Página 4: Procedimiento de reset físico

Sugerencias:

  • Cambiar códigos por defecto inmediatamente
  • Usar Modo Seguro fuera de horario laboral
  • Documentar IDs de usuarios asignados
  • Verificar conexión del relevador antes de pruebas

Estandarización de Equipos:
Mantener mismo esquema de IDs (001–500)
Definir política de códigos (no repetidos)
Homologar tiempo de relé según tipo de chapa

Equipos Compatibles:
Cerraduras magnéticas
Cerraduras eléctricas
Botones de salida
Fuentes 12V DC

No Compatibles:
Sistemas que requieran software centralizado
Controladores multi-puerta avanzados

cintillaYLI