- PROGRAMACIÓN EN RPS PARA PANELES B8512G Y B9512G AGREGAR MÓDULO B299 POPEX Y D9127 POPIT

Prev Next

Bosch | Intrusión | RPS | Guía de Configuración | Paneles B8512G y B9512G | Integración de módulo B299 POPEX y D9127 POPIT

Marca: Bosch
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: RPS / Expansión de zonas
Tipo de artículo: Guía de configuración
Nivel técnico: Intermedio - Avanzado
Tiempo estimado: 15 a 20 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Panel B8512G, B9512G, Módulo B299 POPEX, Módulo D9127 POPIT, Software RPS
Tags: Bosch, RPS, B299, D9127, POPEX, POPIT, Expansión, Zonas, Intrusión

Posibles Fallos:

  • El módulo B299 no es detectado por el panel

  • Los dispositivos POPIT no responden

  • Zonas no aparecen en RPS

  • Fallo de comunicación en el bus SDI2

  • Direccionamiento incorrecto de módulos

Causas Probables:

  • Dirección duplicada o incorrecta en B299 o POPIT

  • Cableado incorrecto en el bus de datos

  • Alimentación insuficiente para los módulos

  • Configuración no enviada correctamente desde RPS

  • POPIT no inicializados o mal conectados

Contenido

Módulo B299 (POPEX) y Módulo D9127U (POPIT)

El módulo B299 POPEX es un dispositivo compatible con SDI2. El módulo se comunica con el panel de control a través del bus SDI2 y brinda soporte para hasta 100 dispositivos POPIT (transpondedor de entrada de punto de protección). Esto ocurre en un único bucle de expansión utilizando dos pares de terminales.

Supervisa el cableado hacia dispositivos para comprobar la integridad de los circuitos

Amplía el número de puntos en el sistema

Interconexión de conectores de cableado para una instalación sencilla

Primero se tiene que configurar el B299 (POPEX), en un panel B8512G solo se permite 1, en un panel B9512G se pueden poner hasta 6 y se configura de la siguiente manera:

Para las conexiones tenemos en el POPEX 2 salidas (-) y 2 salidas (+), y estas van a las entradas de cada módulo POPIT que también tiene 2 entradas (-) y 2 salidas (+) y llevan una resistencia de finde línea, las interconexiones de estos módulos o tarjetas son en paralelo con (-) y (+), se pueden generar 2 ramales desde el POPIT, en este ejemplo sale un ramal que llega a un primer POPIT y de ahí en paralelo al segundo POPIT como se ve en estas imágenes y diagrama.

Sugerencias:

  • Etiquetar cada POPIT físicamente para facilitar mantenimiento

  • Validar consumo de corriente total del sistema

  • Evitar direcciones duplicadas en el bus

  • Probar cada zona individualmente después de la instalación

Estandarización de Equipos:

  • Mantener esquema de direccionamiento documentado

  • Usar topologías recomendadas por Bosch para SDI2

  • Registrar asignación de zonas por POPIT

  • Validar comunicación antes de cerrar instalación