CintillaConsideraciones para la conexión eléctrica de la Cámara PTZ HDCVI DH-SD49218DB-HC DAHUA

La instalación eléctrica de la cámara PTZ HDCVI DH-SD49218DB-HC requiere tomar en cuenta ciertos puntos para garantizar un rendimiento óptimo y evitar problemas operativos. A continuación, se presentan los aspectos clave que se debe considerar al preparar la instalación de esta cámara.

1. Fuente de Alimentación

  • Voltaje y corriente: Esta cámara requiere una fuente de alimentación de 12 VCC con una capacidad de corriente de 3 A ±. Es fundamental verificar que la fuente de alimentación suministre un voltaje estable dentro de este rango para evitar daños o fallos.

  • Consumo de energía:

    • Operación básica: 10 W.

    • Operación máxima: 22 W (cuando se utilizan simultáneamente el PTZ, el iluminador y el calentador).

Es recomendable usar un adaptador de corriente homologado, como el adaptador Dahua de 12 V/3 A, para asegurar la compatibilidad y estabilidad.

2. Protección Eléctrica

  • TVS 6000 V: Esta cámara cuenta con protección contra sobretensiones, transitorios de voltaje y rayos. Sin embargo, es aconsejable complementar con sistemas de protección externa, como supresores de picos y tierras físicas adecuadas, especialmente en instalaciones exteriores.

  • Certificación IP66: Proporciona resistencia al polvo y al agua, ideal para entornos exigentes.

3. Consideraciones para el Cableado

  • Utilizar cables de calidad que soporten los requisitos eléctricos y minimicen pérdidas por resistencia.

  • Si se instala a largas distancias, verifica que el cableado sea adecuado para la transmisión de datos y potencia sin caídas significativas. Para cables coaxiales, el alcance recomendado es de hasta 300 metros para videos HD de 2 MP, y para cables UTP, hasta 200 metros.

4. Condiciones Ambientales

  • Temperatura de operación: De -40 °C a +70 °C, asegurando que el entorno sea adecuado para evitar sobrecalentamiento o congelamiento.

  • Humedad: Soporta hasta un 95 % sin condensación. En áreas con alta humedad, se puede considerar el uso de accesorios adicionales, como cajas de protección.

5. Conexión y Configuración

  • Verifica que la entrada de alimentación sea segura y que los cables estén firmemente conectados para evitar interrupciones.

  • Asegúrate de que la fuente de energía tenga capacidad para soportar la corriente inicial requerida al encender el equipo, ya que puede superar temporalmente los valores nominales.

A continuación, se presenta una tabla que muestra ejemplos de cables compatibles, considerando el uso de cables UTP categoría 6 o superiores con diferentes configuraciones de pares:

Tipo de Cable

Pares Usados

Distancia Máxima Recomendada

Amperaje

Notas

UTP Cat 6

(2 pares)

2 pares

Hasta 25 metros

3 A

Usar colores sólidos para corriente (+) y colores a rayas para tierra (-).

UTP Cat 6

(4 pares)

4 pares

Hasta 50 metros

3 A

Mejora la capacidad de transporte al combinar todos los pares.

UTP Cat 6A

(2 pares)

2 pares

Hasta 30 metros

3 A

Mejor opción si se requiere transmisión de datos junto con energía.

UTP Cat 6A

(4 pares)

4 pares

Hasta 60 metros

3 A

Ideal para reducir pérdidas en instalaciones medianas.

Consideraciones Importantes

  1. Distancia y caídas de voltaje: Para distancias superiores a las mencionadas, se recomienda usar un calibre de cable más grueso o utilizar fuentes de alimentación intermedias.

  2. Agrupación de pares: En cables UTP, se deben agrupar los pares según su color para asegurar una correcta distribución de la corriente.

    • Ejemplo para 2 pares:

      • Positivo (+): Naranja sólido y Marrón sólido.

      • Negativo (-): Naranja a rayas y Marrón a rayas.

  3. Pruebas previas: Antes de la instalación definitiva, verifica la caída de voltaje real bajo carga para asegurar el correcto funcionamiento de la cámara.