Requisitos para una buena instalación de un inversor de cadena Hyxipower
  • 11 Aug 2025
  • 1 Minuto para leer
  • Colaboradores
  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

Requisitos para una buena instalación de un inversor de cadena Hyxipower

  • Oscuro
    Ligero
  • PDF

Resumen del artículo

Una instalación correcta es clave para garantizar el rendimiento, la seguridad y la durabilidad de tu inversor de cadena HYXiPOWER. Cumplir con los requisitos adecuados no solo protege tu inversión y optimiza la eficiencia del sistema fotovoltaico, sino que también es fundamental para la seguridad de las personas y el equipo.

Requisitos del Entorno de Instalación

  • El inversor cuenta con protección IP66, apto para instalación interior o exterior.

  • La ubicación debe permitir una conexión eléctrica segura, así como facilitar la operación y mantenimiento.

  • El área de instalación no debe contener materiales inflamables ni explosivos.

  • No se debe instalar en lugares de acceso para niños.

  • Condiciones ambientales recomendadas:

    • Temperatura: de -25 °C a +60 °C

    • Humedad relativa: de 0 % a 100 % HR

  • Evitar la exposición directa a la luz solar, lluvia o nieve. Se recomienda un lugar protegido para prolongar la vida útil del equipo.

  • Asegurar una buena ventilación alrededor del inversor para permitir una disipación térmica eficiente.

  • El inversor genera un nivel moderado de ruido durante su operación; por lo tanto, no se recomienda su instalación en salas de estar o dormitorios.

Requisitos del Ángulo de Instalación

  • El soporte de montaje debe tener una capacidad de carga mínima cuatro veces superior al peso del inversor y debe contar con propiedades ignífugas.

  • Se recomienda instalar el inversor de forma vertical o con una inclinación hacia atrás de hasta 15° para favorecer una adecuada disipación de calor.

  • No está permitido instalar el inversor en las siguientes posiciones:

    • Inclinado hacia adelante

    • Boca abajo

    • En posición horizontal

    • Lateralmente

Requisitos de Espacio de Instalación

Se debe asegurar que exista suficiente espacio libre alrededor del inversor para garantizar una ventilación adecuada y evitar el sobrecalentamiento.

El espacio mínimo recomendado para la instalación es de 30 cm a los lados, 50 cm en la parte superior y 40 cm en la parte inferior.

Esta información es compatible con los siguientes modelos de inversores:

HYX-S3K6-S  |  HYX-S5K-S  |  HYX-S3K6-S  |  HYX-S8K-S  |  HYX-S10K-S