¿Cómo agrego y configuro un dispositivo PG9945E en un Panel PowerSeries Neo

Prev Next

Marca: DSC
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: Sensor inalámbrico PowerG (contacto magnético)
Tipo de artículo: Guía de configuración
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 10–15 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: PG9945E, Panel PowerSeries Neo, batería CR123A
Tags: PG9945E, DSC, PowerG, sensor magnético, enrolamiento


Posibles Fallos:

  • El sensor no se registra en el panel

  • No hay comunicación inalámbrica

  • Zona no responde (sin eventos)

  • Problemas con entrada auxiliar (AUX)


Causas Probables:

  • Sensor no enrolado correctamente

  • Batería no instalada o descargada

  • Mala configuración de zona

  • Señal débil o interferencia

  • Configuración incorrecta de entrada AUX


Paso a paso de solución:

1. Enrolamiento del sensor

  1. Ingresar a programación

    *8 [código de instalador]

  2. Ir a:

    [804] → [000] (registro de dispositivos)

  3. Insertar batería y presionar botón interno del sensor

  4. Esperar LED ámbar fijo (modo enrolamiento)  

  5. Confirmar en teclado (3 beeps)

  6. Ingresar:

    • Número de zona [NNN]

    • Tipo de zona (ejemplo: 003 instantánea)  

  7. Asignar partición

  8. Salir con #


2. Configuración del sensor (opciones)

Ruta:

[*][8][código] → [804] → [zona] → [001]

Opciones:

  • [1] LED alarma: ON

  • [2] Reed switch (magnético): ON

  • [3] Entrada AUX: OFF

  • [4] Supervisión: ON  

Configuraciones:

  • Solo magnético → activar [2]

  • Solo AUX → activar [3]

  • Ambos → activar [2] y [3]


3. Configuración de entrada AUX

Ruta:

[002] Selección de tipo

Opciones:

  • [01] EOL

  • [02] Normalmente Abierto (NO)

  • [03] Normalmente Cerrado (NC)  

Ejemplos:

  • Botón pánico → NO

  • Sensor cableado (Overhead) → NC


4. Instalación física

  • Montar transmisor en marco fijo

  • Imán en puerta/ventana

  • Separación máxima: 6 mm  

  • Verificar señal (LED):

    • Verde: fuerte

    • Naranja: buena

    • Rojo: débil  


Referencias visuales:

  • Diagrama de conexión AUX (NO/NC/EOL)

  • Ubicación de reed switch y botón de enrolamiento

  • Posición correcta del imán (≤6 mm)


Video: Video en canal de YouTube: TVCEnLínea.com


Sugerencias:

  • Siempre realizar prueba de señal antes de fijar el sensor

  • Usar zonas correctas según aplicación (intrusión, emergenica, pánico)

  • Evitar superficies metálicas que degraden la señal


Estandarización de Equipos:

  • Mantener supervisión inalámbrica activa

  • Etiquetar zonas correctamente en panel


Equipos Compatibles:

  • Paneles DSC PowerSeries Neo

  • Paneles DSC PowerSeries Pro

  • Qolsys con módulo Power G

  • Receptores PowerG (HSM2HOST9, HS2LCDRF, etc.)  


No Compatibles:

  • Paneles sin soporte PowerG

  • Receptores de otras frecuencias