--- title: "- SIMULACIÓN DE MÓDULO NAC Y ESTROBOS MÁXIMOS" slug: "simulación-de-módulo-nac-y-estrobos-máximos" tags: ["incendio", "nac", "dispositivos nac", "safety systems designer", "estrobo", "estroboscópica", "sirena", "luz", "FLM-420-NAC-S", "RBM018028", "FNS-320-SRD", "RBM1090117"] updated: 2026-04-07T15:48:08Z published: 2026-04-07T15:48:08Z canonical: "foro.tvc.mx/simulación-de-módulo-nac-y-estrobos-máximos" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://foro.tvc.mx/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # - SIMULACIÓN DE MÓDULO NAC Y ESTROBOS MÁXIMOS ![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/Cintilla Bosch(11).png) **Bosch | Incendio | Módulo NAC y Estrobos | Artículo técnico | FLM-420-NAC-S / BCM-0000-B / FNS-320-SRD | Simulación de capacidad máxima de estrobos** **Marca**: Bosch **Tecnología**: Incendio **Subtecnología**: Módulo NAC y notificación visual **Tipo de artículo**: Artículo técnico **Nivel técnico**: Intermedio **Tiempo estimado**: 1 minuto **Autor**: TVC Ingeniería **Componentes**: FLM-420-NAC-S, BCM-0000-B, FNS-320-SRD, Safety Systems Designer **Tags**: bosch, nac, estrobo, incendio, FLM-420-NAC-S, FNS-320-SRD, BCM-0000-B, safety systems designer ![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/image-K17M1XIN.png) Se utilizó el Safety Systems Designer para la simulación del máximo número de estrobos que se le pueden conectar al módulo NAC,la alimentación auxiliar se está tomando de una de las 2 salidas del módulo BCM-0000-B que nos da 2.8 Ampers (2,800 mA), y el número máximo es 31 estrobos FNS-320-SRD, cuando en el simulador se ponen 32 estrobos, nos da el siguiente error: ![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/image-9XIGSI5J.png) Finalmente, es recomendable usar el simulador para tener una validación en nuestro cableado y dispositivos, adicional, en esta simulación solo se puso el módulo NAC que nos consume 6.1 mA, pero se puede hacer toda la simulación de todos nuestros dispositivos y al final nos da una lista completa de los dispositivos y equipos a utilizar. [![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/version descargable banner(5).png)](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/Simulaci%C3%B3n%20m%C3%B3dulo%20NAC%20y%20estrobos%20m%C3%A1ximos.pdf) **Sugerencias** Usar siempre el simulador antes de definir el cableado final y la cantidad de dispositivos. El propio artículo recomienda validar no solo el módulo NAC, sino toda la configuración del sistema para obtener una lista completa de equipos. **Estandarización de Equipos** Trabajar la validación con Safety Systems Designer antes de instalación. Confirmar capacidad de fuente y consumo total por circuito NAC. Documentar el límite real por modelo de estrobo utilizado. **Equipos Compatible****s** - FLM-420-NAC-S - BCM-0000-B - FNS-320-SRD ![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/Cintilla Bosch(12).png) ![](https://cdn.document360.io/0b8a1602-1fb0-4465-a168-a93a81974a0b/Images/Documentation/banner ayudanos a mejorar(5).png)