● SpeedFaceV4: Posibles Conexiones e Integraciones

Prev Next

cintillaZKT
Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Acceso / Biométrico / Facial
Tipo de artículo: Guía de Instalación
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 30 - 45 minutos
Autor: TVC Ingeniería


Componentes

  • SpeedFaceV4LAC
  • Cerradura eléctrica YS130NO
  • Contrachapa magnética LM120
  • Botón de salida ZKTeco K11
  • Botón de emergencia
  • Sensor magnético H003
  • Buzzer / Timbre
  • Estrobo HC05LED
  • Fuentes de poder PSU1204D / PSU0501E
  • Cableado de control y alimentación

Diagrama_Conexiones_SpeedFaceV4AC(4)

Posibles Fallos

  • La cerradura no abre
  • El botón de salida no responde
  • El buzzer o estrobo no activan
  • Lectura correcta pero sin acción
  • Falsos estados de puerta abierta/cerrada

Causas Probables

  • Alimentación incorrecta (+12V / GND invertidos)
  • Mal cableado en relevadores (NO/NC/COM)
  • Fuente insuficiente para dispositivos
  • Sensor magnético mal conectado
  • Configuración incorrecta en el equipo

Paso a paso de solución

  1. Alimentación principal
    • Conectar fuente PSU1204D al control SpeedFaceV4LAC (+12V y GND).
    • Verificar voltaje estable.
  2. Conexión de cerradura
    • Usar terminales NO / COM del relevador.
    • Alimentar la cerradura con fuente independiente si es necesario.
  3. Contrachapa magnética
    • Conectar directamente a 12V y GND.
    • Controlar mediante relevador si se requiere apertura controlada.
  4. Botón de salida (K11)
    • Conectar a terminales NO y COM del equipo.
    • Configurar como botón de salida en el sistema.
  5. Botón de emergencia
    • Cableado en línea con alimentación de la cerradura (corte de energía).
    • Prioridad de seguridad.
  6. Sensor magnético
    • Conectar a entradas SEN y GND.
    • Configurar tipo de sensor (NC o NO).
  7. Buzzer / Timbre
    • Conectar a salida BELL+ y BELL-.
    • Alimentación externa de 12V.
  8. Estrobo
    • Conectar a salida AUX o relevador auxiliar.
    • Alimentación independiente recomendada.
  9. Fuentes adicionales
    • Separar alimentación de cargas (cerraduras, estrobos).
    • Evitar sobrecarga del equipo principal.

Sugerencias

  • Usar fuentes dedicadas para cerraduras y accesorios.
  • Etiquetar cableado durante instalación.
  • Verificar polaridad antes de energizar.
  • Configurar tiempos de apertura en el equipo.

Estandarización de Equipos

  • Uso de 12VDC en todos los periféricos
  • Cableado estructurado (colores estándar: rojo +, negro -)
  • Uso de relevadores para cargas mayores

cintillaZKT