El Swing Barrier DHI-ASGB210Y-R de Dahua es un sistema de control de acceso que utiliza barreras de paso automatizadas para gestionar el flujo de personas en entradas o áreas restringidas. Una parte crucial de su configuración es la simbología del panel de control principal, que describe las conexiones y funciones de las diferentes borneras en la placa del dispositivo. Estas borneras permiten conectar el sistema a fuentes de energía, dispositivos periféricos, sensores, y otros componentes necesarios para su funcionamiento óptimo. Conocer y entender la simbología es esencial para una correcta instalación y mantenimiento del sistema.

A continuación, se detallan las simbologías y conexiones de las borneras en la placa principal describiendo cada uno de los elementos que facilitan la conexión y operación de este sistema de control de acceso. Esta información es vital para los técnicos y personal encargado de la instalación, ya que permite realizar una configuración adecuada, asegurando que el sistema funcione de manera óptima y segura.

Puerto de la placa de control principal

Descripción de los puertos de la tarjeta de control principal

N° del Puerto

Descripción

1

El condensador no está disponible.

2

● GND, VIN: Entrada de energía de 24 VDC/6.5 A para proporcionar voltaje de trabajo a la placa de control principal.
● GND, BAT: Puertos reservados.

3

VOUT y VIN: Salida de 24 V que suministra energía a la placa del controlador del motor.

4

● T1 y T2: Puertos reservados.
● 12 V y GND: Proveen energía para el ventilador y el terminal de control de acceso.

5

Puerto de comunicación entre la placa de control principal y el terminal de control de acceso.

6

Puerto de infrarrojos para la entrada.

7

Puerto de infrarrojos para la salida.

8

Puerto del adaptador infrarrojo superior: Conecta la placa adaptadora infrarroja superior al cable de red.

9

Puerto del adaptador infrarrojo inferior: Conecta la placa adaptadora infrarroja inferior al cable de red.

10

● K2, GND: Puerto de señal para la salida, conecta a la placa de control principal o terminal de reconocimiento facial.
● K1, GND: Puerto de señal para la entrada, conecta a la placa de control principal o terminal de reconocimiento facial.
● NO: Puerto de entrada de señales del botón normalmente abierto. Las barreras permanecen desbloqueadas hasta recibir la segunda señal de entrada.

11

Puerto reservado.

12

Puerto de comunicación CAN reservado.

13

Puerto RS-232 de la placa de control principal y la placa de control del motor.

14

Puerto RS-485.

15

Puerto de cable de señal de control de la placa de control principal y el torniquete secundario.

16

Puerto del altavoz.

17

Puerto del indicador de entrada del torniquete principal.

18

Puerto del indicador de salida del torniquete secundario.

19

Puerto del indicador del carril del torniquete principal.