Marca: CDP
Tecnología: Energía / Respaldo UPS
Subtecnología: UPS Online UPO11-3
Tipo de artículo: Guía Técnica
Nivel técnico: Básico – Intermedio
Tiempo estimado: 5 min
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: UPS CDP UPO11-3, DVR 4/8/16 canales, fuentes 1.5A y 2A
Tags: UPS, respaldo, DVR, autonomía, energía, CCTV
Posibles Fallos:
- Baja autonomía del UPS
- Apagado inesperado del DVR durante corte eléctrico
- Sobrecarga del UPS
Causas Probables:
- Exceso de consumo (más canales o mayor amperaje)
- Dimensionamiento incorrecto del UPS
- Baterías con baja capacidad o degradadas
Paso a paso de solución:
- Identificar carga total del sistema
- DVR (4, 8 o 16 canales)
- Tipo de fuente (1.5A o 2A)
- Consultar tiempos de respaldo estimados:
🔹 Fuente 1.5A
- 4 canales → 1 hora 9 min
- 8 canales → 46 min
- 16 canales → 26 min
🔹 Fuente 2A
- 4 canales → 41 min
- 8 canales → 41 min
- 16 canales → 41 min
📌 El tiempo disminuye conforme aumenta la carga conectada
- Validar capacidad del UPS
- Considerar potencia total (W)
- Verificar que no exceda la capacidad del UPO11-3
- Ajustar el sistema si es necesario
- Reducir carga conectada
- Usar UPS de mayor capacidad
- Optimizar consumo (fuentes más eficientes)
Referencias visuales:
- Tablas de tiempos de respaldo del fabricante (PDF oficial)
- Comparativa de consumo por canales
Video:
- (No disponible en el artículo original)
Sugerencias:
- Siempre considerar un margen de seguridad del 20–30%
- No operar el UPS al 100% de su capacidad
- Realizar mantenimiento periódico de baterías
- Considerar expansión futura del sistema
Estandarización de Equipos:
- Uso recomendado de UPS online para CCTV crítico
- Dimensionar UPS según consumo total del sistema
Equipos Compatibles:
- DVRs de 4, 8 y 16 canales
- Sistemas CCTV analógicos e híbridos
- Equipos con fuentes de 1.5A y 2A
No Compatibles:
- Sistemas con consumo superior a la capacidad del UPS
- Equipos de alto consumo sin cálculo previo
Contenido:
¿Cuál es el tiempo de respaldo de UPO11-3 para DVRs de 4,8 y 16 canales?El tiempo de respaldo de un UPS, como el modelo CDP UPO11-3, depende de la carga total que se le conecte, es decir, de la suma de la potencia consumida por los dispositivos conectados, en este caso, los DVRs de 4, 8 y 16 canales con diferentes fuentes de alimentación.
Las siguientes tablas muestran los tiempos de respaldo con el equipo CDP UPO113 para DVRs de 4,8 y 16 canales con fuentes de 1.5 y 2 Amps.








El tiempo de respaldo de un UPS está relacionado directamente con la capacidad de sus baterías y la demanda de energía de los dispositivos conectados.
En este caso, el CDP UPO11-3 puede suministrar suficiente energía para mantener un DVR de 4,6 y 8 canales con sus fuentes por alrededor de 20 minutos hasta 1 hora.
Si se incrementa la cantidad de canales o la potencia de las fuentes, el tiempo de respaldo disminuirá proporcionalmente, ya que la carga demandará más energía.

.png)
.png)



.png)