(21).png)
DSC | Intrusión | TL260 | Configuración | Comunicador IP | Conexión con panel PowerSeries
Marca: DSC
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: Comunicador IP TL260 (PowerSeries)
Tipo de artículo: Instalación / Configuración
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 15 – 20 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Módulo TL260, panel DSC PowerSeries, cableado Keybus, red Ethernet
Tags: DSC, TL260, IP, PowerSeries, Comunicador, Configuración
Posibles Fallos:
El módulo no es detectado por el panel
No hay comunicación IP
No reporta eventos
LEDs apagados o sin actividad
Causas Probables:
Cableado incorrecto en Keybus
Falta de alimentación
Red LAN sin conexión
Configuración incompleta
IP no asignada correctamente
Paso a paso de solución:
1. Conexión del módulo TL260
Conectar al panel mediante Keybus:
RED (+)
BLK (-)
YEL (Data)
GRN (Data)
Verificar polaridad y continuidad
2. Conexión de red
Conectar cable Ethernet al módulo
Conectar a router/switch con internet
3. Alimentación
Energizar el panel
Verificar LEDs del módulo:
Encendido
Actividad de red
4. Enrolamiento del módulo
Ingresar a programación del panel
Ejecutar Auto detección de módulos
Confirmar que el TL260 aparece registrado
5. Configuración IP
Configurar:
DHCP (automático) o
IP fija (recomendado en monitoreo)
Validar conectividad a red
6. Configuración de comunicación
Programar:
Dirección del servidor
Puerto
ID de cuenta
Habilitar reporte de eventos
7. Prueba de comunicación
Generar evento de alarma
Verificar envío hacia:
Central de monitoreo
Plataforma (si aplica)
Referencias visuales:
Módulo TL260
Terminales Keybus
Puerto Ethernet
LEDs de estado
Sugerencias:
Usar IP fija para mayor estabilidad
Verificar puertos abiertos en red
Instalar en red cableada (no WiFi)
Probar antes de entregar
Estandarización de Equipos:
Uso en monitoreo IP profesional
Integración en sistemas DSC PowerSeries
Equipos Compatibles:
Paneles DSC PowerSeries
Redes LAN con acceso a internet
No Compatibles:
Paneles sin soporte TL260
Redes sin conectividad
Versiones de Firmware requeridas:
Panel actualizado
Módulo TL260 compatible con firmware del panel
Cursos recomendados (TVC LMS):
Comunicadores DSC IP
Configuración PowerSeries
Integración con centrales de monitoreo
(16).png)
(22).png)
(15).png)