Se mostrará la manera de configurar el comunicador y panel para integrar al aplicativo Connect Alarm, esta configuración funciona para los comunicadores de Versión 5.XX
Configuración comunicación por ethernet
Paso 1: Habilitar la comunicación entre el comunicador y el panel.
Ingrese a programación [*] [8] [5555]
▪ Entre a la sección [382] y presione 5 Comunicador alterno habilitado
Cuando entramos en la sección 382 y encendemos la opción 5 nos sirve para habilitar el puerto PCLINK para que haya comunicación entre el panel y el comunicador; si no lo habilitamos no podremos utilizar el comunicador.
Paso 2: Configuración de red del comunicador.
• Ingrese a programación [] [8] [5555][851][999][00]### mandar a valores de fábrica el comunicador
• [] [8] [5555][851][992] visualizar la IP por DHCP para realizar la conexión por DLS 5
Proceso de conexión en PC
Esta prueba nos va a servir para saber si nos responde el comunicador dentro de la red local donde lo estemos instalando. Con la IP que obtuvimos es la sección [851][992]
Presionar las teclas
Comunicación – DLS 5 – Terminología básica
Proceso en DLS 5
Creación de cuenta en DLS 5
Account name: Cualquier nombre. Panel type: Modelo y versión de panel. Connection type: Modelo y versión del comunicador.
GS/IP Installer Code: CAFE (Si no se conoce, checar en sección 851 > 011)
DLS Access Code: 203200 (Si no se conoce, checar en Sección 403)
Versión 1.5 en adelante tienes que ingresar los dígitos de acceso DLS
Ejemplo:203200 ya que viene en FFFFFF
Proceso en DLS 5 – traer la info actual
Al abrir nuestra plantilla tenemos que hacer un global upload para que extraigamos la configuración del panel y comunicador al software, dar clic el icono
Proceso en DLS 5 – Configuración a Connect Alarm
Tenemos que asignarle un número de cuenta o abonado el cual es dentro de la sección 310, y desde el DLS 5 se hace de la siguiente forma.
Escribimos 310 y presionamos enter
Se abrirá la siguiente ventana y le asignamos un número de cuenta donde se indica
Partition Account Code: Aquí ponemos el número de cuenta
System Account Code: Aquí ponemos el mismo número de cuenta que en la opción anterior.
Proceso en DLS 5 – Configuración a Connect Alarm
Como comunicaremos tanto a una central como a la app tenemos que habilitar las comunicaciones de los eventos en los dos caminos de comunicación, tecleamos 311 y le damos enter; habilitamos las opciones marcadas con una palomita.
Ahora le indicaremos al panel que queremos comunicar los dos caminos de ethernet y se hace de la siguiente forma: Primer canal: Receiver 1 Segundo canal: Receiver 2
En esta opción debemos colocar la palomita en el 2, ya que realizara el back up en caso de que se pierda el 1.
Canal configurado por ethernet, entrara el respaldo por celular cuando estos se pierdan
Proceso en DLS 5 – Configuración a Connect Alarm
Heart type: Debe de estar como comercial cuando configuramos la aplicación.
Video verification: Debe de estar como Disable.
Proceso en DLS 5 – Configuración Receiver 1 Ethernet a Central
Entramos en la opción Ethernet Receiver 1 y dentro de esta sección configuramos los siguientes parámetros:
Ethernet receiver 1 Enable: Le ponemos la palomita para habilitarlo.
Supervised: Le ponemos la palomita para habilitarlo
Account code: Aquí ponemos el número de cuenta, los primeros 6 dígitos se dejan en 0 y los últimos cuatro ponemos el número de cuenta.
Receiver IP: Si tenemos una Ip publica fija, aquí la escribimos (Si tuviéramos un nombre de dominio, dejamos en ceros los valores o no le movemos nada)
Ethernet receiver 2 Domain name: Si tenemos un nombre de dominio aquí lo escribimos. Listo ya configuramos los eventos hacia una central IP.
Proceso en DLS 5 – Receiver Ethernet 2
Entramos en la opción Ethernet Receiver 2 y dentro de esta sección configuramos los siguientes parámetros:
Etherner Receiver 2 Disable: Le quitamos la palomita
Proceso en DLS 5 – Configuración a celular receiver 1 a central
Entramos en la opción Cellular Receiver 1 y dentro de esta sección configuramos los siguientes parámetros:
Cellular receiver 1 Enable: Le ponemos la palomita para habilitarlo.
Supervised: Le ponemos la palomita para habilitarlo
Account code: Aquí ponemos el número de cuenta, los primeros 6 dígitos se dejan en 0 y los últimos cuatro ponemos el número de cuenta.
Receiver IP: Si tenemos una Ip publica fija, aquí la escribimos (Si tuviéramos un nombre de dominio, dejamos en ceros los valores o no le movemos nada)
APN: Dominio del servidor celular
Cellular receiver 1 Domain name: Si tenemos un nombre de dominio aquí lo escribimos. Listo ya configuramos los eventos hacia una central IP.
Proceso en DLS 5 – Configuración a receiver 2 celullar
Entramos en la opción Cellular Receiver 2 y dentro de esta sección configuramos los siguientes parámetros:
Cellular receiver 2 Disable: Quitamos la palomita
Proceso en DLS 5 – Configuración a Connect Alarm
Ahora configuraremos las opciones de Integrations Options > Sesión 1, la cual se realiza de la siguiente manera:
Integratión template: ConnectAlarm via Ethernet
Integration configuration: Integration over Ethernet/Cellular Respaldo automatico por cellular
Real Time notification: Debe de tener la palomita seleccionada.
Integration server IP: Aquí se deja como este de fábrica (cuando terminemos la configuración y carguemos los datos, debe de aparecer la siguiente ip 52.59.171.55).
Integration notification port: 1303
Los demás valores que estén en el cuadro rojo, se dejan como esta.
Integration server DNS: connect.tycomonitor.com
Proceso en DLS 5 – Configuración de red Celular
Entramos en la opción Cellular Network Options y dentro de esta sección configuramos los siguientes parámetros:
Cellular Public Access Point: Dominio de conexión
Para finalizar necesitamos enviar los cambios que realizamos. Solamente damos click en el ícono de los tags y nos aparecerá la siguiente ventana, seleccionamos la opción Automatically Hangup when finished para que se reinicie el comunicador y guarde los cambios correctamente y presionamos OK.