Torniquete WJTS213: Integración con control de acceso StandAlone y botón de salida
Descripción
El diagrama muestra la integración de un torniquete WJTS213 con un control de acceso StandAlone (VISIBLE LIGHT MINI AC PLUS) y un botón de salida, incluyendo las conexiones de alimentación y señales de control para permitir el giro del torniquete en ambos sentidos.
-
Torniquete WJTS213: Integración con dispositivo de control de acceso StandAlone y botón de salida
-
Torniquete cuerpo medio WJTS213
-
Tarjeta de Control Torniquete
-
Control-In
- L
- R
- EN
- COM
-
Power-In
- +12
- GND
-
L: Giro a la izquierda
-
R: Giro a la derecha
-
Control de acceso StandAlone
- VISIBLE LIGHT
- MINI AC PLUS
-
Terminales del control de acceso:
- AUX
- GND
- SEN
- GND
- BUT
- NO
- COM
- NC
- AL+
- AL-
-
Fuente de Alimentación
- 12 Vcc - 3 A
-
Fuente de Alimentación
- 12 Vcc
-
Botón de Salida
- TLEB102
- SALIDA
- SIN CONTACTO
-
Terminales del botón:
- NO
- COM
- NC
-
Alimentación botón:
- +12V
- GND
-
Nota:
"las conexiones del control de acceso, el botón de salida y las terminales de “L” y “R” pueden variar en el orden, dependiendo la dirección en que será la “Entrada” o “Salida” en la solución." -
Conexiones aplicables con dispositivos de control de acceso StandAlone (ZKTeco / Dahua).
2. Identificación de elementos del diagrama
Componentes
- Torniquete WJTS213 (cuerpo medio)
- Tarjeta de control del torniquete
- Control de acceso StandAlone (Visible Light Mini AC Plus)
- Botón de salida TLEB102 (sin contacto)
- Fuente de alimentación 12 Vcc (torniquete)
- Fuente de alimentación 12 Vcc – 3A (control de acceso)
Interfaces
Tarjeta de control (Control-In):
- L
- R
- EN
- COM
Tarjeta de control (Power-In):
- +12
- GND
Control de acceso:
- AUX
- GND
- SEN
- GND
- BUT
- NO
- COM
- NC
- AL+
- AL-
Botón de salida:
- NO
- COM
- NC
- +12V
- GND
Fuente de alimentación:
- V+
- V-
Protocolos de comunicación
- Señales digitales por contacto seco (NO/NC/COM)
- Señales de control discreto (L / R / EN)
No se especifica protocolo de comunicación digital (TCP/IP, RS485, etc.) en el diagrama.
Conexiones
Señales de control
-
Control de acceso → Tarjeta del torniquete mediante:
- NO / COM → activación de giro
- Señales hacia L / R / EN
Botón de salida
- Botón (NO/COM/NC) → Control de acceso (BUT / GND)
Alimentación
- Fuente 12 Vcc → Tarjeta del torniquete (+12 / GND)
- Fuente 12 Vcc → Control de acceso (+12V / GND)
- Fuente → Botón de salida (+12V / GND)
3. Arquitectura / Flujo del proceso
-
Alimentación del sistema
-
La fuente de 12 Vcc energiza:
- Tarjeta del torniquete
- Control de acceso
- Botón de salida
-
-
Control de acceso
-
El dispositivo StandAlone gestiona la autenticación (no detallada en el diagrama).
-
Al autorizar acceso:
- Activa su relé interno (NO/COM).
-
-
Activación del torniquete
-
La señal del relé se envía a la tarjeta del torniquete:
- L → giro a la izquierda
- R → giro a la derecha
- EN → habilitación
-
-
Botón de salida
- El botón envía una señal al control de acceso (BUT/GND).
- El control de acceso procesa la solicitud y activa el relé.
-
Movimiento del torniquete
-
Según la señal recibida:
- Giro izquierda (L)
- Giro derecha (R)
-
4. Conexiones detalladas
Control de acceso ↔ Tarjeta de torniquete
| Dispositivo A | Terminal | Dispositivo B | Terminal |
|---|---|---|---|
| Control acceso | NO | Tarjeta torniquete | L o R |
| Control acceso | COM | Tarjeta torniquete | COM |
| Control acceso | (salida relé) | Tarjeta torniquete | EN |
Botón de salida ↔ Control de acceso
| Dispositivo A | Terminal | Dispositivo B | Terminal |
|---|---|---|---|
| Botón salida | NO | Control acceso | BUT |
| Botón salida | COM | Control acceso | GND |
| Botón salida | NC | No especificado en el diagrama | - |
Alimentación
| Dispositivo | Terminal | Fuente | Terminal |
|---|---|---|---|
| Tarjeta torniquete | +12 | Fuente 12V | V+ |
| Tarjeta torniquete | GND | Fuente 12V | V- |
| Control acceso | +12V | Fuente 12V | V+ |
| Control acceso | GND | Fuente 12V | V- |
| Botón salida | +12V | Fuente 12V | V+ |
| Botón salida | GND | Fuente 12V | V- |
5. Explicación técnica
El sistema funciona mediante control por relevador (contacto seco):
-
El control de acceso actúa como dispositivo maestro.
-
La tarjeta del torniquete interpreta señales en:
- L → habilita giro izquierda
- R → habilita giro derecha
- EN → habilitación general
El botón de salida no actúa directamente sobre el torniquete, sino que:
- Envía señal al control de acceso
- El control decide
- Activa el relé hacia el torniquete
Esto permite mantener control lógico centralizado.
6. Consideraciones importantes
- La asignación de L y R puede invertirse según configuración de entrada/salida.
- Verificar polaridad en alimentación (+12 / GND).
- El botón es de tipo sin contacto, requiere alimentación.
- Las salidas del control de acceso son contacto seco (NO/NC/COM).
- El terminal EN debe estar correctamente habilitado para permitir operación.
- No se especifica si SEN o AUX se utilizan en esta integración.
7. Resumen rápido
✔ Fuente de alimentación conectada (12 Vcc)
✔ Tarjeta del torniquete energizada
✔ Control de acceso energizado
✔ Botón de salida conectado al control
✔ Relé del control conectado a L/R/EN del torniquete
✔ Dirección de giro configurada correctamente
✔ Señales COM compartidas correctamente