●Torniquete WJTS213 / WJTS212: Integración con panel de control de acceso y lectoras esclavas Wiegand

Prev Next

Cintillawejoin

Torniquete WJTS213: Integración con panel de control de acceso y lectoras esclavas Wiegand (Tarjetas)


  • Torniquete WJTS213: Integración con panel de control de acceso y lectoras esclavas Wiegand (Tarjetas)

  • Tarjeta de Control Torniquete

  • Control In

    • L
    • R
    • EN
    • COM
  • +12 GND

  • Power In

  • L: Giro a la izquierda

  • R: Giro a la derecha

  • Panel control de acceso C3200

  • Entrada Reader 1

    • Lector PROID10BM
  • Entrada Reader 4

    • Lector PROID10BM
  • Etiquetas en lectores:

    • BEEP
    • LED
    • WD0
    • WD1
    • GND
    • 12V
  • Etiquetas en terminales del panel:

    • LED
    • BEEP
    • D0
    • D1
    • GND
    • +12V
  • Terminales del panel (salidas LOCK):

    • NC
    • SEN
    • GND
    • NO
    • COM
    • +12V
  • Fuente de Alimentación 12 Vcc

  • TORNIQUETE CUERPO MEDIO WJTS213

  • Nota:

    • La conexión de los “LOCK” del panel y las terminales de “L” y “R” pueden variar el orden, dependiendo la dirección que será la “Entrada” o “Salida” en la solución.
  • Respetando que:

    • Lock 1 es para la Entrada
    • Lock 2 es para la Salida
  • WEJOIN

  • Conexiones aplicables con paneles para control de acceso de 2 puertas con conexión Wiegand (ZKTeco / Dahua).


2. Identificación de elementos del diagrama

Componentes

  • Torniquete WJTS213 (cuerpo medio)
  • Tarjeta de control del torniquete
  • Panel de control de acceso C3200
  • Lectoras Wiegand PROID10BM (Reader 1 y Reader 4)
  • Fuente de alimentación 12 Vcc

Interfaces

Tarjeta de control torniquete:

  • L (Left)
  • R (Right)
  • EN
  • COM
  • +12V
  • GND (Power In)

Panel C3200:

  • Entradas de lectores:

    • LED
    • BEEP
    • D0
    • D1
    • GND
    • +12V
  • Salidas LOCK:

    • NC
    • NO
    • COM
    • GND
    • SEN
    • +12V

Lectores PROID10BM:

  • BEEP
  • LED
  • WD0
  • WD1
  • GND
  • 12V

Fuente de alimentación:

  • V+
  • V-

Protocolos de comunicación

  • Wiegand (WD0 / WD1)
  • Señales digitales de control (NO/NC/COM)
  • Alimentación DC 12V

Conexiones

Generales

  • Fuente 12V → Panel C3200
  • Fuente 12V → Tarjeta del torniquete
  • Panel C3200 → Lectores Wiegand
  • Panel C3200 (LOCK) → Tarjeta de control del torniquete (L / R / COM)

3. Interpretación del flujo del sistema

Flujo de operación

  1. El usuario presenta tarjeta en el lector (Reader 1 o Reader 4).

  2. El lector envía datos por Wiegand (WD0/WD1) al panel C3200.

  3. El panel valida acceso.

  4. El panel activa una salida LOCK (relay):

    • LOCK1 → Entrada
    • LOCK2 → Salida
  5. El relay cierra contacto (NO/COM )

  6. La señal llega a la tarjeta del torniquete:

    • Activa L (giro izquierda) o
    • Activa R (giro derecha)
  7. El torniquete libera el paso en la dirección correspondiente.


Flujo de energía

  • Fuente 12V alimenta:

    • Panel C3200
    • Tarjeta del torniquete
    • Lectores (a través del panel)

4. Artículo técnico


# Integración de Torniquete WJTS213 con Panel C3200 y Lectores Wiegand


Descripción

Este sistema permite controlar el acceso a través de un torniquete WJTS213 utilizando un panel de control de acceso C3200 y lectores Wiegand PROID10BM. El panel valida credenciales y habilita el giro del torniquete mediante señales de relé.


Componentes del sistema

  • Torniquete WJTS213
  • Tarjeta de control del torniquete
  • Panel de control de acceso C3200
  • Lectores PROID10BM (Wiegand)
  • Fuente de alimentación 12 Vcc

Interfaces y terminales

Dispositivo Terminal Descripción
Tarjeta torniquete L Giro izquierda
Tarjeta torniquete R Giro derecha
Tarjeta torniquete EN No especificado en el diagrama
Tarjeta torniquete COM Común
Tarjeta torniquete +12V / GND Alimentación
Panel C3200 D0 / D1 Datos Wiegand
Panel C3200 LED / BEEP Control lector
Panel C3200 NC / NO / COM Relé LOCK
Panel C3200 +12V / GND Alimentación
Lector WD0 / WD1 Wiegand
Lector LED / BEEP Control visual/acústico
Lector 12V / GND Alimentación

Arquitectura / Flujo del proceso

  1. El lector captura la tarjeta.

  2. Envía datos por Wiegand al panel.

  3. El panel procesa la validación.

  4. Activa salida LOCK correspondiente:

    • LOCK1 → Entrada
    • LOCK2 → Salida
  5. El relé cierra circuito hacia:

    • L (giro izquierda) o
    • R (giro derecha)
  6. El torniquete habilita el paso.


Conexiones detalladas

Lectores hacia panel

Lector Terminal Panel C3200 Terminal
Reader 1 / 4 WD0 Panel D0
Reader 1 / 4 WD1 Panel D1
Reader 1 / 4 GND Panel GND
Reader 1 / 4 12V Panel +12V
Reader 1 / 4 LED Panel LED
Reader 1 / 4 BEEP Panel BEEP

Panel hacia torniquete

Panel C3200 Terminal Tarjeta Torniquete Terminal
LOCK1 / LOCK2 NO L o R Entrada
LOCK1 / LOCK2 COM COM COM

Alimentación

Fuente Terminal Dispositivo Terminal
Fuente 12V V+ Panel +12V
Fuente 12V V- Panel GND
Fuente 12V V+ Tarjeta torniquete +12V
Fuente 12V V- Tarjeta torniquete GND

Explicación técnica

El sistema utiliza el protocolo Wiegand para transmitir credenciales desde los lectores hacia el panel. El panel C3200 actúa como controlador central, validando accesos y activando salidas de relé.

Las salidas LOCK funcionan como contactos secos (NO/NC/COM), los cuales se conectan directamente a las entradas de control del torniquete:

  • Activación de L → giro a la izquierda
  • Activación de R → giro a la derecha

La lógica depende de la configuración del panel y del sentido de circulación definido.

El sistema requiere una fuente de 12 VDC estable para alimentar todos los dispositivos.


Consideraciones importantes

  • La polaridad de alimentación debe respetarse (+12V / GND).

  • El protocolo de comunicación es Wiegand (WD0/WD1).

  • Los contactos del panel son relés secos, no entregan voltaje.

  • La asignación de:

    • L = Entrada / Salida
    • R = Entrada / Salida
      puede variar según configuración.
  • LOCK1 y LOCK2:

    • LOCK1 → Entrada
    • LOCK2 → Salida
  • Verificar tipo de contacto:

    • NO (Normalmente Abierto)
    • NC (Normalmente Cerrado)
  • La terminal EN no está definida en el diagrama.


Resumen rápido

✔ Fuente de 12V conectada correctamente
✔ Panel C3200 alimentado
✔ Lectores conectados por Wiegand (D0/D1)
✔ Salidas LOCK conectadas a L y R
✔ COM común entre panel y torniquete
✔ Dirección de giro configurada correctamente
✔ Validación de acceso funcional
✔ Señales de relé verificadas